消防備用電源應如何進行設計?
正確選擇建筑物內低壓配電系統主接線方案,是民用建筑電氣設計的重要環節,設計中應根據建筑物的高度、規模和性質來合理確定。通常建筑高度越高、體量越大,發生火災時撲救的難度也越大。當建筑高度超過100m時,只能靠自救滅火。因此,保證消防用電設備的可靠供電非常重要。為了保證消防負荷供電不受非消防負荷的影響,低壓配電系統主接線采用分組設計方案,這無疑將大幅提高配電系統的可靠性。要根據負荷性質及容量合理設置短路保護、過負荷保護、接地故障保護和過、欠電壓保護。
當消防電源由自備應急發電機組提供備用電源時,消防用電負荷為一級或二級的要設置自動和手動啟動裝置,并在30s內供電;當采用中壓柴油發電機組時,確認火災后要在60s內供電。
工作電源與應急電源之間要采用自動切換方式,同時接照負載容量由大到小的原則順序啟動。電動機類負載啟動間隔宜在10-20s。務-消防備用電源的設計20200628095549679.png)
當采用柴油發電機組作為消防備用電源時,其電壓等級要符合下列規定:
(1)供電半徑不大于400m時,宜采用低壓柴油發電機組。
(2)供電半徑大于400m時,宜采用中壓柴油發電機組。
(3)線路電壓降不應大于供電電壓的5%。
備用消防電源的供電時間和容量,應能滿足該建筑火災延續時間內備消防用電設備的要求。
當采用消防設備應急電源(FEPS)作為備用電源時,電池初裝容量應為使用容量的3倍;三相供電的EPS單機容量不宜大于120kw,單相供電的EPS單機容量不宜大于30kw,且應有單節電池保護和電能均衡裝置。
941消防車道應如何進行平面布局?:消防車道應如何進行平面布局?
150消防備用電源應如何進行設計?:消防備用電源應如何進行設計?正確選擇建筑物內低壓配電系統主接線方案,要根據負荷性質及容量合理設置短路保護、過負荷保護、接地故障保護和過、欠電壓保護。當消防電源由自備應急發電機組提供備用電源時,工作電源與應急電源之間要采用自動切換方式,當采用柴油發電機組作為消防備用電源時,備用消防電源的供電時間和容量,應能滿足該建筑火災延續時間內備消防用電設備的要求。
680消防用電設備的配電設計有什么要求?:消防水泵、防排煙風機及消防電梯的兩路低壓電源應能在設備機房內自動切換,其他消防設備的電源應能在每個防火分區配電間內自動切換;消防負荷的配電線路不能設置剩余電流動作保護和過、欠電壓保護,建筑內的排煙風機采用主備電源自動切換裝置。A.自動切換裝置設置在變電站內,B.自動切換裝置設置在排煙風機房的風機控制配電箱內,A.引至消防泵的兩路電源在泵房內末端自動切換B.消防負荷的配電線路設置短路動作保護裝置
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料