下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
消防用電設備的配電設計有什么要求?
消防水泵、噴淋水泵、水幕泵和消防電梯要由變配電站或主配電室直接出線,采用放射式供電;防排煙風機、防火卷簾以及疏散照明可采用放射式或樹干式供電。消防水泵、防排煙風機及消防電梯的兩路低壓電源應能在設備機房內自動切換,其他消防設備的電源應能在每個防火分區配電間內自動切換;消防控制室的兩路低壓電源應能在消防控制室內自動切換。
消防負荷的配電線路所設置的保護電器要具有短路保護功能,但不宜設置過負荷保護裝置,如設置只能動作于報警而不能用于切斷消防供電。
消防負荷的配電線路不能設置剩余電流動作保護和過、欠電壓保護,因為在火災這種特殊情況下,不管消防線路和消防電源處于什么狀態或故障,為消防設備供電是最重要的。務-配電設計20200628094257404.png)
下面來看看根據一級注冊消防工程師考試相關知識點舉出的真題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。
【2015年一級注冊消防工程師考試真題】某建筑高度為50m的賓館,采用一路市政電源供電,柴油發電設備作為備用電源,建筑內的排煙風機采用主備電源自動切換裝置。下列關于主備電源自動切換裝置的設置中,不合理的是( )。
A.自動切換裝置設置在變電站內
B.自動切換裝置設置在排煙風機房的風機控制配電箱內
C.主備電源自動切換時間為20s
D.主備電源自動切換時間為25s
【答案】A
【2016年一級注冊消防工程師考試真題】某高層賓館,下列關于消防設備配電裝置的做法中,不能滿足消防設備供電要求的是( )。
A.引至消防泵的兩路電源在泵房內末端自動切換
B.消防負荷的配電線路設置短路動作保護裝置
C.消防負荷的配電線路設置過負荷和過、欠電壓保護裝置
D.消防負荷的配電線路未設置剩余電流保護裝置
【答案】C
【2018年一級注冊消防工程師考試真題】可以安裝在消防配電線路上,以保證消防用電設備供電安全性和可靠性的裝置是( )。
A.過流保護裝置
B.剩余電流動作保護裝置
C.欠壓保護裝置
D.短路保護裝置
【答案】D
477設置消防車道有哪些技術要求?:消防車道是供消防車滅火時通行的道路。但在通行的凈高度、凈寬度、地面承載力、轉彎半徑等方面應滿足消防車通行與停靠的需求,街區內的道路應考慮消防車的通行,消防車道的設置應根據當?shù)貙I(yè)消防救授力量使用的消防車輛的外形尺寸、載重、轉彎半徑等消防車技術參數,消防車道的路面、救援操作場地及消防車道下面的管道和暗溝等。且應考慮建筑物的高度、規模及當?shù)叵儡嚨膶嶋H參數。車道轉彎處應考慮消防車的最小轉彎半徑。
114消防負荷的電源設計要求是什么?:消防負荷的電源設計要求是什么?正確選擇建筑物內低壓配電系統主接線方案,保證消防用電設備的可靠供電非常重要。低壓配電系統主接線采用分組設計方案,要根據負荷性質及容量合理設置短路保護、過負荷保護、接地故障保護和過、欠電壓保護。消防負荷的電源設計:消防電源要在變壓器的低壓出線端設置單獨的主斷路器,不能與非消防負荷共用同一路進線斷路器和同一低壓母線段。
150消防備用電源應如何進行設計?:消防備用電源應如何進行設計?正確選擇建筑物內低壓配電系統主接線方案,要根據負荷性質及容量合理設置短路保護、過負荷保護、接地故障保護和過、欠電壓保護。當消防電源由自備應急發電機組提供備用電源時,工作電源與應急電源之間要采用自動切換方式,當采用柴油發電機組作為消防備用電源時,備用消防電源的供電時間和容量,應能滿足該建筑火災延續時間內備消防用電設備的要求。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料