一起來看看如何設置三級消防用電設備?
消防電源指在火災時能保證消防用電設備繼續正常運行的獨立電源。消防用電負荷指消防用電設備根據供電可靠性及中斷供電所造成的損失或影響的程度,分為一級負荷、二級負荷及三級負荷。
三級消防用電設備采用專用的單回路電源供電,并在其配電設備設有明顯標志。其配電線路和控制回路應按照防火分區進行劃分。
消防控制室、消防水泵、消防電梯、防煙排煙風機等的供電,要在最末一級配電箱處設置自動切換裝置。切換部位指各自的最末一級配電箱,如消防水泵應在消防水泵房的配電箱處切換、消防電梯應在電梯機房配電箱處切換。
務-三級消防負荷20200628090442989.png)
下面來看看根據一級注冊消防工程師考試相關知識點舉出的真題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。
【2017年一級注冊消防工程師考試真題】消防用電應采用一級負荷的建筑是( )。
A.建筑高度為45m的乙類廠房
B.建筑高度為55m的丙類倉庫
C.建筑高度為50m的住宅
D.建筑高度為45m的寫字樓
【答案】B
【2018年一級注冊消防工程師考試真題】消防用電負荷按供電可靠性及中斷供電所造成的損失或影響程度分為一級負荷、二級負荷和三級負荷。下列供電方式中,不屬于一級負荷的是( )。
A.來自兩個不同發電廠的電源
B.來自同一變電站的兩個6kV回路
C.來自兩個35kV的區域變電站的電源
D.來自一個區域變電站和一臺柴油發電機的電源
【答案】B
【2016年一級注冊消防工程師考試真題】某建筑面積為70000m2,建筑高度為80m的辦公建筑,下列供電電源中,不能滿足該建筑消防用電設備供電要求的是( )。
A.由城市一個區域變電站引來2路電源,并且每根電纜均能承受100%的負荷
B.由城市不同的兩個區域變電站引來兩路電源
C.由城市兩個不同的發電廠引來兩路電源
D.由城市一個區域變電站引來一路電源,同時設置一臺自備發電機組
【答案】A
543一起來看看哪些建筑需設置消防電梯?:一起來看看哪些建筑需設置消防電梯?設置消防電梯能節省消防救援人員的體力,消防救援人員從樓梯攀登的高度一般不大于23m,消防救援人員通過樓梯進入地下的危險性比地上建筑要高,要求高層建筑和埋深較大的地下建筑設置供消防救援人員專用的消防電梯。符合消防電梯要求的客梯或工作電梯。
321一起來看看電氣裝置防火包括哪些?:如在有爆炸危險的場所采用防爆開關,熔絲的額定電流應與被保護的設備相適應,一般應在電源進線、線路分支和導線截面面積改變的地方安裝熔斷器,熔斷器宜裝在具有火災危險廠房的外邊。接觸器一般應安裝在干燥、少塵的控制箱內,啟動器起火主要是由于分斷電路時接觸部位的電弧飛濺。(六)剩余電流保護裝置防火。剩余電流保護裝置的火災危險在于發生漏電事故后沒有及時動作。
150消防備用電源應如何進行設計?:消防備用電源應如何進行設計?正確選擇建筑物內低壓配電系統主接線方案,要根據負荷性質及容量合理設置短路保護、過負荷保護、接地故障保護和過、欠電壓保護。當消防電源由自備應急發電機組提供備用電源時,工作電源與應急電源之間要采用自動切換方式,當采用柴油發電機組作為消防備用電源時,備用消防電源的供電時間和容量,應能滿足該建筑火災延續時間內備消防用電設備的要求。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料