下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
消防水泵房應如何設置通信報警設備?
建筑消火栓給水系統是指為建筑消防服務的,以消火栓為給水點、以水為主要滅火劑的消防給水系統。它由消火栓、給水管道、供水設施等組成。按設置區域不同,消火栓給水系統分為城市消火栓給水系統和建筑物消火栓給水系統;按設置位置不同,消火栓給水系統分為室外消火栓給水系統和室內消火栓給水系統。
消防水泵是通過葉輪的旋轉將能量傳遞給水,從而增加水的動能和壓力能,并將其輸送到滅火設備處,以滿足各種滅火設備的水量和水壓要求,它是消防給水系統的心臟。目前,消防給水系統中使用的水泵多為離心泵,因為該類嗣具有適用范圍廣、型號多、供水連續、可隨意調節流量等優點。
消防水泵房應設有直通本單位消防控制中心或消防隊的聯絡通信設備,以便在發生火災后及時與消防控制中心或消防隊取得聯絡。
務-通信報警設備20200630094630240.png)
下面來看看根據一級注冊消防工程師考試相關知識點舉出的真題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。
【2015年一級注冊消防工程師考試真題】某建筑采用臨時高壓消防給水系統,經計算消防水泵設計揚程為 0.90MPa。選擇消防水泵時,消防水泵零流量時的壓力應在( )MPa 之間。
A.0.90~1.08
B.1.26~1.35
C.1.26~1.44
D.1.08~1.26
【答案】D
【2016年一級注冊消防工程師考試真題】下列關于消防水泵選用的說法中,正確的有( )。
A.柴油機消防水泵應采用火花塞點火型柴油機
B.消防水泵流量一揚程性能曲線應平滑,無拐點,無駝峰
C.消防給水同一泵組的消防水泵型號應一致,且工作泵不宜超過5臺
D.消防水泵泵軸的密封方式和材料應滿足消防水泵在最低流量時運轉的要求
E.電動機驅動的消防水泵,應選擇電動機干式安裝的消防水泵
【答案】BDE
【2017年一級注冊消防工程師考試真題】關于消防水泵控制的說法,正確的有( )。
A.消防水泵出水干管上設置的壓力開關應能控制消防水泵的啟動
B.消防水泵出水干管上設置的壓力開關應能控制消防水泵的停止
C.消防控制室應能控制消防水泵啟動
D.消防水泵控制柜應能控制消防水泵啟動,停止
E.手動火災報警按鈕信號應能直接啟動消防水泵
【答案】ACD
【2018年一級注冊消防工程師考試真題】某多層科研樓設有室內消防給水系統,消防水泵采用兩臺離心式消防水泵,一用一備,該組消防水泵管路的下列設計方案中,正確的是( )。
A.2臺消防水泵的2條DN150 的吸水管通過1條DN200鋼管接入消防水池
B.2臺消防水泵的2條DN150 的吸水管均采用同心異徑管件與水泵相連
C.消防水泵吸水口處設置吸水井,喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹沒深度為650mm
D.消防水泵吸水口處設置旋流防止器,其在消防水池最低有效水位下的淹沒深度為150mm
【答案】C
【2017年一級注冊消防工程師考試真題】單臺消防水泵的設計壓力和流量分別不大于( )時,消防泵組應在泵房內預留流量計和壓力計接口。
A.0.50MPa、25L/s
B.1.00MPa、25L/s
C.1.00MPa、20L/s
D.0.50MPa、20L/s
【答案】D
239消防控制室與消防水泵房如何進行平面布置?:消防控制室與消防水泵房如何進行平面布置?
895消防水泵接合器的設置有哪些要求?:消防水泵接合器是供消防車向消防給水管網輸送消防用水的預留接口。當建筑物內的消防水泵發生故障或室內消防用水不足時,其室內消火栓給水系統應設水泵接合器;(2)消防水泵接合器的給水流量宜按每個10~15L/s計算。每種水滅火系統的消防水泵接合器設置的數量應按系統設計流量經計算確定,(3)消防水泵接合器的供水范圍,消防給水應在設備層等方便操作的地點設置手抬泵或移動泵接力供水的吸水和加壓接口。
477消防水泵房應如何設置通信報警設備?:消防給水系統中使用的水泵多為離心泵,C.消防給水同一泵組的消防水泵型號應一致,D.消防水泵泵軸的密封方式和材料應滿足消防水泵在最低流量時運轉的要求。應選擇電動機干式安裝的消防水泵,A.消防水泵出水干管上設置的壓力開關應能控制消防水泵的啟動B.消防水泵出水干管上設置的壓力開關應能控制消防水泵的停止C.消防控制室應能控制消防水泵啟動D.消防水泵控制柜應能控制消防水泵啟動
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料