下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360
請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
排煙防火閥應設置在排煙管道的哪些部位?
機械排煙系統是由擋煙垂壁、排煙口(或帶有排煙閥的排煙口)、排煙防火閥、排煙道、排煙風機和排煙出口組成的。
排煙防火閥是安裝在排煙系統管道上或風機吸入口處,兼有排煙閥和防煙閥的功能,在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,并起阻火隔煙作用的閥門。
排煙管道下列部位應設置排煙防火閥:
1.垂直風管與每層水平風管交接處的水平管段上;
2.一個排煙系統負擔多個防煙分區的排煙支管上;
3.排煙風機入口處;
4.穿越防火分區處。
排煙系統豎向設置時,垂直風管應設置在管井內,且與垂直風管連接的水平風管應設280℃排煙防火閥。排煙防火閥安裝在排煙系統管道上,平時呈美閉狀態,發生火災時由電信號或手動開啟,同時排煙風機啟動開始排煙;當管內煙氣溫度達到280℃時自動關閉,同時排煙風機停機。
415
防火閥及排煙防火閥是什么?:防火閥及排煙防火閥是什么?
778
排煙設施的防煙分區怎么分?:排煙設施的防煙分區怎么分?
264
機械排煙系統中排煙管道的設置要求有哪些?:機械排煙系統中排煙管道的設置要求有哪些?或擋煙隔墻、擋煙梁)、排煙口(或帶有排煙閥的排煙口)、排煙防火閥、排煙道、排煙風機和排煙出口組成的。(1)排煙管道應采用不燃材料制作且內壁應光滑,不應采用土建風道。吊頂內的排煙管道應采用不燃燒材料進行隔熱,(3)豎向設置的排煙管道應設置在獨立的管道井內,排煙管道的耐火極限不應低于 0.50h。排煙管道井應采用耐火極限不小于1.00h的隔墻與相鄰區域分隔;