氣體滅火系統低壓儲存裝置的檢測要求有哪些?
氣體滅火系統主要用在不適于設置水滅火系統等其他滅火系統的環境中,比如計算機機房、重要的圖書館檔案館、移動通信基站(房)、UPS室、電池室和一般的柴油發電機房等。
氣體滅火系統安裝調試完成后,應委托具有相應資質的消防設施檢測機構進行技術檢測。系統部件及功能檢測要全數進行檢查。檢查內容包括直觀檢查、安裝檢查和功能檢查等。
1.直觀檢查要求
與高壓儲存裝置直觀檢查要求相同。
2.安裝檢查要求
(1)與高壓儲存裝置直觀檢查要求相同。
(2)低壓系統制冷裝置的供電要采用消防電源。
(3)儲存裝置要遠離熱源,其位置要便于再充裝,其環境溫度宜為-23~49℃。
3.功能檢查要求
(1)制冷裝置采用自動控制,且設手動操作裝置。
(2)低壓二氧化碳滅火系統儲存裝置的報警功能正常,高壓報警壓力設定值應為2.2MPa,低壓報警壓力設定值應為1.8MPa。
813氣體滅火系統的防護區有哪些設置要求?:氣體滅火系統的防護區有哪些設置要求?氣體滅火系統的設計應以《氣體滅火系統設計規范》(GB 50370-2005) 、《氣體滅火系統施工及驗收規范》(GB,根據保護對象、系統設置類型、滅火劑種類等確定設計基本參數;防護區圍護結構及門窗的耐火極限均不宜低于0.50h。全淹沒滅火系統防護區建筑物構件耐火時間(一般為30min)包括,探測火災時間、延時時間、釋放滅火劑時間及保持滅火劑設計濃度的浸漬時間。
903氣體滅火系統的安裝要求有哪些?:氣體滅火系統的安裝調試包括滅火劑儲存裝置的安裝、選擇閥及信號反饋裝置的安裝、閥驅動裝置的安裝、滅火劑輸送管道的安裝,(3)儲存裝置上壓力計、液位計、稱重顯示裝置的安裝位置便于人員觀察和操作,(8)連接儲存容器與集流管間的單向閥的流向指示箭頭應指向介質流動方向,(3)電磁驅動裝置驅動器的電氣連接線要沿固定滅火劑儲存容器的支架、框架或墻面固定。1)驅動氣瓶的支架、框架或箱體應固定牢靠。
331干粉滅火系統的儲存裝置需符合哪些規定?:干粉滅火系統的儲存裝置需符合哪些規定??jī)?chǔ)存裝置由干粉儲存容器、容器閥、安全泄壓裝置、驅動氣體儲瓶、瓶頭閥、集流管、減壓閥、壓力報警及控制裝置等組成:(3)安全泄壓裝置的動作壓力及額定排放量應按《干粉滅火系統及部件通用技術條件》(CB 16668-2010)執行。(4)干粉儲存容器應滿足驅動氣體系數、干粉儲存量、輸出容器閥出口干粉輸送速率和壓力的要求。