供暖系統的設置要求有哪些?
防火檢查中,通過對供暖方式的選擇、供暖管道的敷設、供暖管道和設備絕熱材料的燃燒性能等開展現場檢查,并實地測量散熱器表面溫度,核實供暖系統的設置是否滿足現行國家工程建設消防投術標準的要求。
1.在散發可燃粉塵、纖維的廠房內,散熱器表面平均溫度不應超過82.5℃。輸煤廊的散熱器表面平均溫度不應超過130℃。
2.甲、乙類廠房(倉庫)內嚴禁采用明火和電熱散熱器供暖。
3.下列廠房應采用不循環使用的熱風供暖:
(1)生產過程中散發的可燃氣體、蒸氣、粉塵或纖維與供暖管道、散熱器表面接觸能引起燃燒的廠房;
(2)生產過程中散發的粉塵受到水、水蒸汽的作用能引起自燃、爆炸或產生爆炸性氣體的廠房。
4.供暖管填不應穿過存在與供暖管道接觸能引起燃燒或爆炸的氣體、蒸氣或粉塵的房間,確需穿過時,應采用不燃材料隔熱。
5.供暖管道與可燃物之間應保持一定距離,并應符合下列規定:
(1)當供暖管道的表面溫度大于100℃時,不應小于100mm或釆用不燃材料隔熱;
(2)當供暖管道的表面溫度不大于100℃時,不應小于50mm或采用不燃材料隔熱。
6.建筑內供暖管道和設備的絕熱材料應符合下列規定:
(1)對于甲、乙類廠房(倉庫),應采用不燃材料;
(2)對于其他建筑,宜釆用不燃材料,不得釆用可燃材料。
下面我們來做一道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠知己知彼,百戰不殆!
【2016年消防工程師考試真題】下列關于建筑供暖系統防火防爆的做法中,錯誤的是( )。
A.生產過程中散發二硫化碳氣體的廠房,冬季采用熱風供暖,回風經凈化除塵再加熱后配部分新風送入送風系統
B.甲醇合成廠房采用熱水循環供暖,散熱器表面的平均溫度為90℃
C.面粉加工廠的碾磨車間采用熱水循環供暖,散熱器表面的最高溫度為82.5℃
D.鋁合金汽車輪轂的拋光車間采用熱水循環供暖,散熱器表面的平均溫度為80℃
【答案】A
【解析】A錯誤,在生產過程中散發可燃氣體(CS2氣體)的廠房,應采用不循環使用的熱風采暖。C.D正確,為防止纖維或粉塵積集在管道和散熱器上受熱自燃,散熱器表面平均溫度不應超過82.5℃。B正確,甲醇的自燃點是436℃,散熱器表面的平均溫度為90℃在安全范圍內。
716室外消火栓系統中市政消火栓的設置要求有哪些?:室外消火栓系統中市政消火栓的設置要求有哪些?1.市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;2.市政消火栓宜采用直徑DN150的室外消火栓,3.市政消火栓宜在道路的一側設置,應在道路的兩側交叉錯落設置市政消火栓,應設置市政消火栓,4.市政消火栓應布置在消防車易于接近的人行道和綠地等地點,火災時水力最不利市政消火栓的出流量不應小于15L/s。
895消防水泵接合器的設置有哪些要求?:消防水泵接合器是供消防車向消防給水管網輸送消防用水的預留接口。當建筑物內的消防水泵發生故障或室內消防用水不足時,其室內消火栓給水系統應設水泵接合器;(2)消防水泵接合器的給水流量宜按每個10~15L/s計算。每種水滅火系統的消防水泵接合器設置的數量應按系統設計流量經計算確定,(3)消防水泵接合器的供水范圍,消防給水應在設備層等方便操作的地點設置手抬泵或移動泵接力供水的吸水和加壓接口。
120消防水泵的動力裝置有什么設置要求?:消防水泵的動力裝置有什么設置要求?以消火栓為給水點、以水為主要滅火劑的消防給水系統。消火栓給水系統分為城市消火栓給水系統和建筑物消火栓給水系統;消火栓給水系統分為室外消火栓給水系統和室內消火栓給水系統。以滿足各種滅火設備的水量和水壓要求,消防給水系統中使用的水泵多為離心泵,因為該類水泵具有適用范圍廣、型號多、供水連續、可隨意調節流量等優點。(1)消防轉輸泵的供電應符合消防泵的供電要求。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:122020-05-27
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料