幫考網校2020-06-09 16:41
精選回答

氣體滅火系統的噴嘴、預制滅火裝置的檢測要求是什么?

氣體滅火系統安裝調試完成后,應委托具有相應資質的消防設施檢測機構進行技術檢測。系統部件及功能檢測要全數進行檢查。檢查內容包括直觀檢查、安裝檢查和功能檢查等。

一、噴嘴

1.直觀檢查要求

與選擇閥直觀檢查要求相同。

2.安裝檢查要求

1)設置在有粉塵、油霧等防護區的噴嘴,應有防護裝置;

2)當保護對象屬于可燃液體時,噴嘴射流方向不應朝向液體表面

3)噴嘴的最大保護高度應不大于6.5m,最小保護高度應不小于300mm

二、預制滅火裝置

1.直觀檢查要求

(1)與選擇閥直觀檢查要求基本相同;

2)一個防護區設置的預制滅火系統,其裝置數量不宜超過10臺

2.安裝檢查要求

1)同一防護區設置多臺裝置時,其相互間的距離不得大于10m

2)防護區內設置的預制滅火系統的充壓壓力不應大于2.5MPa

3.功能檢查要求

同一防護區內的預制滅火系統裝置多于1臺時,必須能同時啟動,其動作響應時差不得大于2s