氣體滅火系統的噴嘴、預制滅火裝置的檢測要求是什么?
氣體滅火系統安裝調試完成后,應委托具有相應資質的消防設施檢測機構進行技術檢測。系統部件及功能檢測要全數進行檢查。檢查內容包括直觀檢查、安裝檢查和功能檢查等。
一、噴嘴
1.直觀檢查要求
與選擇閥直觀檢查要求相同。
2.安裝檢查要求
(1)設置在有粉塵、油霧等防護區的噴嘴,應有防護裝置;
(2)當保護對象屬于可燃液體時,噴嘴射流方向不應朝向液體表面;
(3)噴嘴的最大保護高度應不大于6.5m,最小保護高度應不小于300mm。
二、預制滅火裝置
1.直觀檢查要求
(1)與選擇閥直觀檢查要求基本相同;
(2)一個防護區設置的預制滅火系統,其裝置數量不宜超過10臺。
2.安裝檢查要求
(1)同一防護區設置多臺裝置時,其相互間的距離不得大于10m;
(2)防護區內設置的預制滅火系統的充壓壓力不應大于2.5MPa。
3.功能檢查要求
同一防護區內的預制滅火系統裝置多于1臺時,必須能同時啟動,其動作響應時差不得大于2s。
813氣體滅火系統的防護區有哪些設置要求?:氣體滅火系統的防護區有哪些設置要求?氣體滅火系統的設計應以《氣體滅火系統設計規范》(GB 50370-2005) 、《氣體滅火系統施工及驗收規范》(GB,根據保護對象、系統設置類型、滅火劑種類等確定設計基本參數;防護區圍護結構及門窗的耐火極限均不宜低于0.50h。全淹沒滅火系統防護區建筑物構件耐火時間(一般為30min)包括,探測火災時間、延時時間、釋放滅火劑時間及保持滅火劑設計濃度的浸漬時間。
327水噴霧滅火系統的滅火機理是什么?:水噴霧滅火系統是利用專門設計的水霧噴頭,將水流分解成粒徑不超過1mm的細小水滴進行滅火或防護冷卻的一種固定式滅火系統。水噴霧滅火系統通過改變水的物理狀態,利用水霧噴頭使水從連續的灑水狀態轉變成不連續的細小水霧滴噴射出來。水噴霧的滅火機理主要是表面冷卻、窒息、乳化(不溶于水的可燃液體)和稀釋(水溶性液體)作用,這四種作用在水霧滴噴射到燃燒物質表面時通常是以幾種作用同時發生并實現滅火的。
903氣體滅火系統的安裝要求有哪些?:氣體滅火系統的安裝調試包括滅火劑儲存裝置的安裝、選擇閥及信號反饋裝置的安裝、閥驅動裝置的安裝、滅火劑輸送管道的安裝,(3)儲存裝置上壓力計、液位計、稱重顯示裝置的安裝位置便于人員觀察和操作,(8)連接儲存容器與集流管間的單向閥的流向指示箭頭應指向介質流動方向,(3)電磁驅動裝置驅動器的電氣連接線要沿固定滅火劑儲存容器的支架、框架或墻面固定。1)驅動氣瓶的支架、框架或箱體應固定牢靠。