機械加壓送風系統中加壓送風口的設置要求有哪些?
在不具備自然通風條件時,機械加壓送風系統是確保火災中建筑疏散樓梯間及前室(合用前室)安全的主要措施。
機械加壓送風系統主要由送風口、送風管道、送風機和吸風口組成。當防煙樓梯間加壓送風而前室不送風時,樓梯間與前室的隔墻上還可能設有余壓閥。
加壓送風口用作機械加壓送風系統的風口,具有趕煙和防煙的作用。加壓送風口分常開和常閉兩種形式。
務-加壓送風口20200629144936152.png)
(1)除直灌式送風方式外,樓梯間宜每隔2~3層設一個常開式百葉送風口;井道的剪刀樓梯的兩個樓梯間應分別每隔一層設置一個常開式百葉送風口。
(2)前室應每層設置一個常閉式加壓送風口,并應設手動開啟裝置。
(3)送風日的風速不宜大于7m/s。
(4)送風口不宜設置在被門擋住的位置。
采用機械加壓送風的場所不應設置百葉窗,不宜設置可開啟外窗。
1069防煙系統設計的機械加壓送風作用是什么?:防煙系統設計的機械加壓送風作用是什么?
326機械排煙系統中排煙閥(口)有哪些設置要求?:機械排煙系統中排煙閥(口)有哪些設置要求?(1)排煙口應設在防煙分區所形成的儲煙倉內。且排煙口至該防煙分區最遠點的水平距離不應超過30m,2.火災時由火災自動報警系統聯動開啟排煙區域的排煙閥或排煙口。應在現場設置手動開啟裝置,并通過吊頂上部空間進行排煙時:(1)封閉式吊頂上設置的煙氣流入口的頸部煙氣速度不宜大于1.5ms,手動開啟裝置的位置應便于操作,應在排風口或排風口所在支管處設置自動閥門。
433機械加壓送風系統中加壓送風口的設置要求有哪些?:機械加壓送風系統中加壓送風口的設置要求有哪些?機械加壓送風系統是確保火災中建筑疏散樓梯間及前室(合用前室)安全的主要措施。機械加壓送風系統主要由送風口、送風管道、送風機和吸風口組成。當防煙樓梯間加壓送風而前室不送風時,加壓送風口用作機械加壓送風系統的風口,樓梯間宜每隔2~3層設一個常開式百葉送風口;井道的剪刀樓梯的兩個樓梯間應分別每隔一層設置一個常開式百葉送風口。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料