機械加壓送風機的安裝位置應符合哪些要求?
機械加壓送風風機可采用軸流風機或中、低壓離心風機,其安裝位置應符合下列要求:
(1)送風機的進風口宜直通室外,且應采取防止煙氣被吸入的措施。
(2)送風機的進風口宜設在機械加壓送風系統的下部。
(3)送風機的進風口不應與排煙風機的出風口設在同一面上。當確有困難時,送風機的進風口與排煙風機的出風口應分開布置。且豎向布置時,送風機的進風口應設置在排煙機出風口的下方,其兩者邊緣最小垂直距離不應小于6.0m;水平布置時,兩者邊緣最小水平距離不應小于20.0m。
(4)送風機宜設置在系統的下部,且應采取保證各層送風量均勻性的措施。
(5)送風機應設置在專用機房內。該房間應采用耐火極限不低于2.00h的隔墻和耐火極限不低于1.50h的樓板及甲級防火門與其他部位隔開。
(6)當在送風機出風管或進風管上安裝單向風閥或電動風閥時,應采取發生火災時閥門自動開啟的措施。
1069
防煙系統設計的機械加壓送風作用是什么?:防煙系統設計的機械加壓送風作用是什么?
433
機械加壓送風系統中加壓送風口的設置要求有哪些?:機械加壓送風系統中加壓送風口的設置要求有哪些?機械加壓送風系統是確保火災中建筑疏散樓梯間及前室(合用前室)安全的主要措施。機械加壓送風系統主要由送風口、送風管道、送風機和吸風口組成。當防煙樓梯間加壓送風而前室不送風時,加壓送風口用作機械加壓送風系統的風口,樓梯間宜每隔2~3層設一個常開式百葉送風口;井道的剪刀樓梯的兩個樓梯間應分別每隔一層設置一個常開式百葉送風口。
121
機械加壓送風系統有什么樣的工作原理?:機械加壓送風系統是確保火災中建筑疏散樓梯間及前室(合用前室)安全的主要措施。機械加壓送風系統主要由送風口、送風管道、送風機和吸風口組成。機械加壓送風系統的工作原理:機械加壓送風方式是通過送風機所產生的氣體流動和壓力差來控制煙氣流動的,對著火區以外的有關區域進行送風加壓,以防止煙氣侵入的防煙方式。為保證疏散通道不受煙氣侵害以及人員能安全疏散,加壓送風時應使防煙樓梯間壓力前室壓力走道壓力房間壓力。
00:50
2020-05-28
02:31
2020-05-28
00:52
2020-05-27
07:12
06:06
2020-05-22
微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料