氣體滅火系統的功能驗收應如何進行?
氣體滅火系統竣工后,應進行工程驗收,驗收不合格不得投入使用。系統驗收包括系統功能驗收等內容。
系統功能驗收應從以下幾個方面做起:
(1)系統功能驗收時,應進行模擬啟動試驗,并合格。
(2)系統功能驗收時,應進行模擬噴氣試驗,并合格。
(3)系統功能驗收時,應對設有滅火劑備用量的系統進行模擬切換操作試驗,并合格。
(4)系統功能驗收時,應對主、備用電源進行切換試驗,并合格。
下面我們來做一道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2015年消防工程師考試真題】下列關于氣體滅火系統功能驗收的說法,錯誤的是( )。
A. 設有滅火劑備用量的系統,必須進行模擬切換操作試驗且合格
B. 柜式氣體滅火裝置進行模擬噴氣試驗時,宜采用自動啟動方式且合格
C. 使用高壓氮氣啟動選擇閥的二氧化碳滅火系統,選擇閥必須在容器閥動作之后或是同時打開
D. 氣體滅火系統功能驗收時,應按規范要求進行主、備電源切換實驗并合格
【答案】C
673如何對集中控制型系統的系統功能進行調試?:應急照明配電箱應保持主電源輸出。(1)集中電源、應急照明配電箱配接的所有非持續型照明燈的光源應應急點亮,燈具持續應急點亮時間應符合設計文件的規定,(1)該區域所有非持續型照明燈的光源應應急點亮。該區域所有燈具的光源應自動恢復原工作狀態。(1)應急照明控制器應發出系統自動應急啟動信號,(2)系統內所有的非持續型照明燈的光源應應急點亮。
425自動噴水滅火系統應如何進行控制?:濕式系統和干式系統應由消防水泵出水干管上設置的壓力開關、高位消防水箱出水管上的流量開關和報警閥組壓力開關直接啟動消防水泵。預作用系統應由火災自動報警系統、消防水泵出水干管上設置的壓力開關、高位消防水箱出水管上的流量開關和報警閥組壓力開關直接啟動消防水泵;由火災自動報警系統和充氣管道上設置的壓力開關開啟預作用裝置的預作用系統。
674如何對氣體滅火系統進行周期性檢查維護?:如何對氣體滅火系統進行周期性檢查維護?對已經投入使用的氣體滅火系統的組件、零部件等按照規定檢查周期進行的檢查、測試。(1)對滅火劑儲存容器、選擇閥、液流單向閥、高壓軟管、集流管、啟動裝置、管網與噴嘴、壓力信號器、安全泄壓閥及檢漏報警裝置等系統全部組成部件進行外觀檢查,(1)對低壓二氧化碳滅火系統儲存裝置的液位計進行檢查。