應如何對氣體滅火系統的系統組件進行檢查?
幫考網校2020-06-09 15:17
精選回答

應如何對氣體滅火系統的系統組件進行檢查?

氣體滅火系統在施工安裝前,應按照施工過程質量控制要求,對系統組件、管件及其他設備、材料進行現場檢查(檢驗),不合格的組件、管件、設備、材料不得使用。

一、外觀檢查

氣體滅火系統組件的外觀檢查要求:

(1)系統組件應無碰撞變形及其他機械性損傷。

(2)組件外露非機械加工表面保護涂層應完好。

(3)組件所有外露接口均應設有防護堵、蓋,且封閉良好,接口螺紋和法蘭密封面無損傷。

(4)儲存容器外表正面應標注滅火劑名稱,字跡明顯、清晰,標志銘牌牢固且設置在系統明顯部位,選擇閥、單向閥應標有介質流動方向的標志。

(5)球閥或蝶閥結構的總控閥應標有閥位指示標志(“開”和“關”或者“OPEN”和“CLOSE” ) ,指示標志清晰、易見;利用手輪開啟的閥門,在手輪上應標有開關方向。

(6)同一規格的滅火劑儲存容器,其高度差不宜超過20mm

(7)同一規格的驅動氣體儲存容器,其高度差不宜超過10mm

下面我們來做一道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!

2017年消防工程師考試真題】某氣體滅火系統儲罐瓶內設有6只150L七氟丙烷滅火劑儲存容器,根據現行國家標準《氣體滅火系統施工及驗收規范》GB50263,各儲存容器的高度差最大不宜超過(  )mm。

A.10             

B.30

C.50             

D.20

【答案】D

二、閥驅動裝置檢查

1)電磁驅動器的電源電壓符合系統設計要求。通電檢查電磁鐵芯,其行程能滿足系統啟動要求,且動作靈活,無卡阻現象。

2)氣動驅動裝置儲存容器內氣體壓力不低于設計壓力,且不得超過設計壓力的5%,氣體驅動管道上的單向閥啟閉靈活,無卡阻現象。

3)機械驅動裝置傳動靈活,無卡阻現象。

推薦視頻
消防考試百寶箱離考試時間73天
學習資料免費領取
免費領取全套備考資料
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

乐平市| 元江| 阿图什市| 米易县| 浮山县| 梅州市| 乌拉特中旗| 安义县| 抚顺市| 印江| 鲁山县| 古田县| 西宁市| 泾川县| 乌苏市| 淳安县| 宁强县| 泗水县| 江达县| 通河县| 依安县| 河津市| 年辖:市辖区| 武威市| 商南县| 抚松县| 南涧| 博罗县| 西昌市| 绥棱县| 天祝| 府谷县| 福贡县| 电白县| 襄樊市| 宁晋县| 台安县| 油尖旺区| 肇源县| 鹤山市| 楚雄市|