有頂棚的步行街應遵循怎樣的防火檢查要求?
幫考網校2020-06-18 10:54
精選回答

有頂棚的步行街應遵循怎樣的防火檢查要求?

這里所說的“有頂棚的步行街”,其主要特征為:步行街兩側一般設置建筑面積不大于300 m2的中小型零售、餐飲和娛樂等商業設施或商鋪,步行街兩端均有開放的出入口并具有良好的自然通風或排煙條件。

防火檢查中,通過對步行街兩側建筑、兩側建筑的商鋪、步行街的端部、步行街的頂棚及消防設施布置等內容進行檢查,核實有頂棚的步行街的設置是否符合現行國家工程建設消防投術標準的要求。

有頂棚的步行街:

5.3.6 餐飲、商店等商業設施通過有頂棚的步行街連接,且步行街兩側的建筑需利用步行街進行安全疏散時,應符合下列規定:

1.步行街兩側建筑的耐火等級不應低于二級。

2.步行街兩側建筑相對面的最近距離均不應小于本規范對相應高度建筑的防火間距要求且不應小于9m。步行街的端部在各層均不宜封閉,確需封閉時,應在外墻上設置可開啟的門窗,且可開啟門窗的面積不應小于該部位外墻面積的一半步行街的長度不宜大于300m

3. 步行街兩側建筑的商鋪之間應設置耐火極限不低于2.00h的防火隔墻,每間商鋪的建筑面積不宜大于300m2

4. 步行街兩側建筑的商鋪,其面向步行街一側的圍護構件的耐火極限不應低于1.00h,并宜采用實體墻,其門、窗應采用乙級防火門、窗;當采用防火玻璃墻(包括門、窗)時,其耐火隔熱性和耐火完整性不應低于1.00h;采用耐火完整性不低于1.00h的非耐火隔熱性防火玻璃墻(包括門、窗)時,應設置閉式自動噴水滅火系統進行保護。相鄰商鋪之間面向步行街一側應設置寬度不小于1.0m、耐火極限不低于1.00h的實體墻。

當步行街兩側的建筑為多個樓層時,每層面向步行街一側的商鋪均應設置防止火災豎向蔓延的措施,并應符合本規范第6.2.5條的規定;設置回廊或挑檐時,其出挑寬度不應小于1.2m

步行街兩側的商鋪在上部各層需設置回廊和連接天橋時,應保證步行街上部各層樓板的開口面積不應小于步行街地面面積的37%,且開口宜均勻布置。

5. 步行街兩側建筑內的疏散樓梯應靠外墻設置并宜直通室外,確有困難時,可在首層直接通至步行街;首層商鋪的疏散門可直接通至步行街,步行街內任一點到達最近室外安全地點的步行距離不應大于60m

步行街兩側建筑二層及以上各層商鋪的疏散門至該層最近疏散樓梯口或其他安全出口的直線距離不應大于37.5m

6. 步行街的頂棚材料應釆用不燃或難燃材料,其承重結構的耐火極限不應低于1.00h。步行街內不應布置可燃物。

7. 步行街的頂棚下檐距地面的高度不應小于6.0m,頂棚應設置自然排煙設施并宜采用常開式的排煙口,且自然排煙口的有效面積不應小于步行街地面面積的25%。常閉式自然排煙設施應能在火災時手動和自動開啟。

8. 步行街兩側建筑的商鋪外應每隔30m設置DN65的消火栓,并應配備消防軟管卷盤或消防水龍,商鋪內應設置自動噴水滅火系統和火災自動報警系統;每層回廊均應設置自動噴水滅火系統。步行街內宜設置自動跟蹤定位射流滅火系統。

9. 步行街兩側建筑的商鋪內外均應設置疏散照明、燈光疏散指示標志和消防應急廣播系統。

下面我們來做一道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!

2018年消防工程師考試真題】某大型城市綜合體的餐飲、商店等商業設施通過有頂棚的步行街連接,且需利用步行街進行安全疏散。對該步行街進行防火檢查,下列檢查結果中,不符合現行國家標準要求的是(  )。

A.步行街的頂棚為玻璃頂

B.步行街的頂棚距地面的高度為5.8m

C.步行街頂棚承重結構采用經防火保護的鋼構件,耐火極限為1.50h

D.步行街兩側建筑之間的最近距離為13m

【答案】B

消防考試百寶箱離考試時間73天
學習資料免費領取
免費領取全套備考資料
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

玉环县| 新龙县| 金秀| 寻甸| 奉化市| 肇庆市| 贵定县| 荃湾区| 武川县| 昭苏县| 秦皇岛市| 资溪县| 阳朔县| 自贡市| 阿合奇县| 盘锦市| 米林县| 湟中县| 乌鲁木齐县| 沂源县| 从化市| 金川县| 宜宾市| 汉源县| 丹巴县| 淳安县| 灵石县| 定州市| 南涧| 越西县| 五河县| 达拉特旗| 彰化市| 波密县| 鸡东县| 曲沃县| 陇川县| 普宁市| 浦东新区| 涿鹿县| 广南县|