下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
如何對防火間距進行計算?
防火間距是指防止著火建筑在一定時間內引燃相鄰建筑,便于消防撲救的間隔距離。防火檢查中,主要通過查閱消防設計說明、總平面圖等資料,了解建筑類別,在確定需滿足的防火間距后開展現場檢查。檢查內容主要包括不同類別的建筑之間、U型或山型建筑的兩翼之間、成組布置的建筑之間的防火間距;對于加油加氣站,石油化工企業、石油天然氣工程、石油庫等建設工程,需要同時檢查建設工程與周圍居住區、相鄰廠礦企業、設施以及建設工程內部建(構)筑物、設施之間的防火間距。
防火間距的計算方法為:
(1)建筑物之間:從外墻的最近水平距離計算,當外墻有凸出的可燃或難燃構件時,從其凸出部分外緣算起。
(2)建筑物與儲罐、堆場的防火間距,為建筑外墻至儲罐外壁或堆場中相鄰堆垛外緣的最近水平距離。
(3)儲罐之間的防火間距為相鄰兩儲罐外壁的最近水平距離,儲罐與堆場的防火間距為儲罐外壁至堆場中相鄰堆垛外緣的最近水平距離。
(4)堆場之問的防火間距為兩堆場中相鄰堆垛外緣的最近水平距離。
(5)變壓器之間的防火間距為相鄰變壓器外壁的最近水平距離。變壓器與建筑物、儲罐或堆場的防火間距,為變壓器外壁至建筑外墻、儲罐外壁或相鄰堆垛外緣的最近水平距離。
(6)建筑物、儲罐或堆場與道路、鐵路的防火間距,為建筑外墻、儲罐外壁或相鄰堆垛外緣距道路最近一側路邊或鐵路中心線的最小水平距離。
以下是相關圖解:
304來看看防火間距應如何計算?:來看看防火間距應如何計算?
722如何對重大火災隱患進行綜合判定?:1)建筑內的避難走道、避難間、避難層的設置不符合國家工程建設消防技術標準的規定。2)人員密集場所內疏散樓梯間的設置形式不符合國家工程建設消防技術標準的規定,3)除公共娛樂場所、商店、地下人員密集場所外的其他場所或者建筑物的安全出口數量或者寬度不符合國家工程建設消防技術標準的規定。6)高層建筑和地下建筑未按國家工程建設消防技術標準的規定設置疏散指示標志;
612如何對消防給水系統中消防水泵進行安裝調試?:消防水泵是指專用消防水泵或達到國家標準《消防泵性能要求和試驗方法》GB 6245的普通清水泵。除小型管道泵可以將水泵直接安裝在管道上而不做基礎外,大多數水泵的安裝需要設置混凝土基礎。將水泵安裝在減振臺座上。應先安裝水泵再安裝電動機。將水泵吊裝放置在水泵基礎上;無隔振安裝應比水泵機組底座四周各寬出100~150mm;有隔振安裝應較水泵隔振臺座四周各寬出150mm。(5)水泵機組基礎的頂面標高。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料