對于不符合直接判定的任一判定要素的火災隱患,按照綜合判定要素規定和程序進行綜合判定。對于符合下列判定要素的,經綜合判定,確定是否構成重大火災隱患。
一、人員密集場所(≥3條)
1)建筑內的避難走道、避難間、避難層的設置不符合國家工程建設消防技術標準的規定,或者避難走道、避難間、避難層被占用。
2)人員密集場所內疏散樓梯間的設置形式不符合國家工程建設消防技術標準的規定。
3)除公共娛樂場所、商店、地下人員密集場所外的其他場所或者建筑物的安全出口數量或者寬度不符合國家工程建設消防技術標準的規定,或者既有安全出口被封堵。
4)按國家工程建設消防技術標準的規定,建筑物應設置獨立的安全出口或者疏散樓梯而未設置。
5)商店營業廳內的疏散距離大于國家工程建設消防技術標準規定值的125%。
6)高層建筑和地下建筑未按國家工程建設消防技術標準的規定設置疏散指示標志,應急照明或者所設置設施的損壞率大于標準規定要求設置數量的30%;其他建筑未按國家工程建設消防技術標準的規定設置疏散指示標志,應急照明或者所設置設施的損壞率大于標準規定要求設置數量的50%。
7)設有人員密集場所的高層建筑的封閉樓梯間或者防煙樓梯間的門的損壞率大于其設置總數的20%;其他建筑的封閉樓梯間或者防煙樓梯間的門的損壞率大于其設置總數的50%。
8)人員密集場所內疏散走道、疏散樓梯間、前室的室內裝修材料的燃燒性能不符合《建筑內部裝修設計防火規范}(GB50222-2017)的規定。
9)人員密集場所的疏散走道、樓梯間、疏散門或者安全出口設置柵欄、卷簾門。
未按規定設置防煙排煙設施,或已設置但不能正常使用或運行;
違反國家工程建設消防技術標準的規定使用燃油、燃氣設備,或燃油、燃氣管道敷設和緊急切斷裝置不符合標準規定。
二、易燃易爆化學物品場所(≥3條)
1)未按國家工程建設消防技術標準的規定或城市消防規劃的要求設置消防車道或消防車道被堵塞、占用。
2)建筑之間的既有防火間距被占用或小于國家工程建設消防技術標準的規定值的80%,明火和散發火花地點與易燃易爆生產廠房、裝置設備之間的防火間距小于國家工程建設消防技術標準的規定值。
3)在廠房、庫房、商場中設置員工宿舍,或是在居住等民用建筑中從事生產、儲存、經營等活動,且不符合《住宿與生產儲存經營合用場所消防安全技術要求》(GA703-2007)的規定。
1)未按國家工程建設消防技術標準的規定設置除自動噴水滅火系統外的其他固定滅火設施。
2)已設置的自動噴水滅火系統或其他固定滅火設施不能正常使用或運行。
446如何加強防火檢查,落實火災隱患整改?:落實火災隱患整改?
722如何對重大火災隱患進行綜合判定?:1)建筑內的避難走道、避難間、避難層的設置不符合國家工程建設消防技術標準的規定。2)人員密集場所內疏散樓梯間的設置形式不符合國家工程建設消防技術標準的規定,3)除公共娛樂場所、商店、地下人員密集場所外的其他場所或者建筑物的安全出口數量或者寬度不符合國家工程建設消防技術標準的規定。6)高層建筑和地下建筑未按國家工程建設消防技術標準的規定設置疏散指示標志;
510重大火災隱患的直接判定情形有哪些?:(2)生產、儲存、經營易燃易爆危險品的場所與人員密集場所、居住場所設置在同一建筑物內,或與人員密集場所、居住場所的防火間距小于國家工程建設消防技術標準規定值的75%。(5)公共娛樂場所、商店、地下人員密集場所的安全出口數量不足或其總凈寬度小于國家工程建設消防技術標準規定值的80%。