下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
應如何對室外消火栓進行安裝前檢查?
室外消火栓安裝在室外,是專門用于滅火取水的裝置。
(一)室外消火栓的分類
(1)按其安裝場合可分為地上式和地下式兩種,地上式又分為濕式和干式。地上濕式室外消火栓適用于氣溫較高的地區,地上干式室外消火栓和地下式室外消火栓適用于氣溫較寒冷的地區。
(2)按消火栓的進水口與城市自來水管網的連接方式可分為承插式和法蘭式兩種。
(3)按其進水口的公稱通徑可分為100 mm和150 mm兩種。進水口公稱通徑為100mm的消火栓,其吸水管出水口應選用規格為100mm的消防接口,水帶出水口應選用規格為65 mm的消防接口。進水口公稱通徑為150mm的消火栓,其吸水管出水口應選用規格為150mm的消防接口,水帶出水口應選用規格為80mm的消防接口。
(4)接其公稱壓力可分為1.0MPa和1.6 MPa兩種。其中承插式的消火栓為1.0MPa,法蘭式的消火栓為1.6MPa。
(5)按其用途可分為普通型和特殊型。特殊型又有泡沫型、防撞型、調壓型、減壓穩壓型之分。
(二)室外消火栓的檢查
(1)產品標識
目測,對照產品的檢驗報告,合格的室外消火栓應在閥體或閥蓋上鑄出型號、規格和商標且與檢驗報告描述一致,如發現不一致的,則一致性檢查不合格。
(2)消防接口
用小刀輕刮外螺紋固定接口和吸水管接口,目測外螺紋固定接口和吸水管接口的本體材料應由銅質材料制造。
以下是相關圖解:
(3)排放余水裝置
目測,室外消火栓應有自動排放余水裝置
4.材料
打開室外消火栓,目測,栓閥座應用鑄造銅合金,閥桿螺母材料性能應不低于黃銅。
159如何對公眾聚集場所使用丶營業前的消防安全進行檢查?:如何對公眾聚集場所使用丶營業前的消防安全進行檢查?
612如何對消防給水系統中消防水泵進行安裝調試?:消防水泵是指專用消防水泵或達到國家標準《消防泵性能要求和試驗方法》GB 6245的普通清水泵。除小型管道泵可以將水泵直接安裝在管道上而不做基礎外,大多數水泵的安裝需要設置混凝土基礎。將水泵安裝在減振臺座上。應先安裝水泵再安裝電動機。將水泵吊裝放置在水泵基礎上;無隔振安裝應比水泵機組底座四周各寬出100~150mm;有隔振安裝應較水泵隔振臺座四周各寬出150mm。(5)水泵機組基礎的頂面標高。