對柴油發電機房、鍋爐房及變壓器室等設施的防火檢查總結是怎樣的?
防火檢查是發現和整改火災隱患的有效途徑,是確保消防安全的關鍵環節。防火檢查質量的好壞,直接關系到火災隱患能否得以及時發現并消除,從而關系到一個單位、一方場所的安全。以下是對柴油發電機房、鍋爐房及變壓器室、消防水泵房等設施的防火檢查總結:
下面我們來做幾道消防工程師考試真題,加深對這些知識點的印象,以便同學們能夠知己知彼,百戰不殆!
【2016年消防工程師考試真題】對民用建筑的附屬用房進行防火檢查,下列檢查結果中,不符合現行國家消防技術標準的是( )。
A.消防控制室采用耐火極限為3.00h的隔墻和1.50h的樓板與其它部位隔開,隔墻上的門為乙級防火門
B.將常壓燃油鍋爐房設置在高層建筑屋頂上,距通向屋面的安全出口的距離為6m
C.將柴油發電機房設置在商業建筑地下一層
D.將油浸變壓器室設置在劇場建筑地上二層
【答案】D
【2017年消防工程師考試真題】在對某高層多功能組合建筑進行防火檢查時,查閱資料得知,該建筑耐火等級為一級,十層至頂層為普通辦公用房,九層及以下為培訓、娛樂、商業等功能,防火分區劃分符合規范要求。該建筑的下列做法中,不符合現行國家消防技術標準的是( )。
A.消防水泵房設于地下二層,其室內地面與室外出入口地坪高差為10m
B.常壓燃氣鍋爐房布置在主樓屋面上,使用管道天然氣作燃料,距離通向屋面的安全出口10m
C.裙樓五層的歌舞廳,各廳室的建筑面積均不大于200m2,與其他區域共用安全出口
D.主樓六層設有兒童早教培訓班,設有獨立的安全出口
【答案】D
【2018年消防工程師考試真題】某大型地下商業建筑,占地面積30000m2。下列對該建筑防火分隔措施的檢查結果中,不符合現行國家標準要求的有( )。
A.消防控制室房間門采用乙級防火門
B.空調機房房間門采用乙級防火門
C.氣體滅火系統儲瓶間房間門采用乙級防火門
D.變配電室房間門采用乙級防火門
E.通風機房房間門采用乙級防火門
【答案】BDE
【2018年消防工程師考試真題】某建筑面積45000m2的地下商場,采取防火分隔措施將商場分割為多個建筑面積不大于20000m2的區域。該商場對區域之間局部需要連通的部位采取的防火分隔措施中,符合現行國家標準《建筑設計防火規范》(GB50016)的是( )。
A.采用防煙樓梯間分隔,樓梯間門為甲級防火門
B.采用耐火極限為3.00h的防火墻分隔,墻上設置了甲級防火門
C.采用防火隔間分隔,墻體采用耐火極限為2.00h的防火隔墻
D.采用避難走道分隔,避難走道防火隔墻的耐火極限為2.00h
【答案】A
【解析】根據《建筑設計防火規范》GB50016-2018:
5.3.5總建筑面積大于20000m2的地下或半地下商店,應采用無門、窗、洞口的防火墻、耐火極限不低于2.00h的樓板分隔為多個建筑面積不大于20000m2的區域。B錯誤;相鄰區域確需局部連通時,應采用下沉式廣場等室外開敞空間、防火隔間、避難走道、防煙樓梯間等方式進行連通,并應符合下列規定:
1.下沉式廣場等室外開敞空間應能防止相鄰區域的火災蔓延和便于安全疏散,并應符合本規范第6.4.12條的規定;
2.防火隔間的墻應為耐火極限不低于3.00h的防火隔墻,并應符合本規范第6.4.13條的規定;C錯誤。
3.避難走道應符合本規范第6.4.14條的規定;
4.防煙樓梯間的門應采用甲級防火門;A正確。
6.4.14避難走道的設置應符合下列規定:
1.避難走道防火隔墻的耐火極限不應低于3.00h,樓板的耐火極限不應低于1.50h;D錯誤。
120人防工程柴油發電機房如何進行平面布置?:人防工程柴油發電機房如何進行平面布置?
72柴油發電機房的平面布置是怎樣的?:柴油發電機房的平面布置是怎樣的?
90電動機和電熱器具防火措施的檢查是怎樣的?:電動機和電熱器具防火措施的檢查是怎樣的?它是利用通電線圈(也就是定子繞組)產生旋轉磁場并作用于轉子(如鼠籠式閉合鋁框)形成磁電動力旋轉扭矩。電動機按使用電源不同分為直流電動機和交流電動機,電動機應安裝在牢固的機座上,電動機外殼接地應牢固可靠、完好無損,電動機應裝設短路保護和接地故障保護。電動機控制設備的電氣元器件外觀應整潔,各接線端子及緊固件應無缺損、銹蝕等現象;