可燃氣體探測報警系統的設計有什么要求?
幫考網校2020-06-22 13:52
精選回答

可燃氣體探測報警系統的設計有什么要求?

可燃氣體探測報警系統由可燃氣體報警控制器、可燃氣體探測器組成,能夠在保護區域內泄漏可燃氣體的濃度低于爆炸下限的條件下提前報警,避免由于可燃氣體泄漏引發的火災和爆炸事故的發生。

可燃氣體探測報警系統是一個獨立的子系統,屬于火災預警系統,應獨立組成。可燃氣體探測器應接入可燃氣體報警控制器,不應直接接入火災報警控制器的探測器回路。

由可燃氣體報警控制器將報警信號傳輸至消防控制室的圖形顯示裝置或集中火災報警控制器,但其顯示應與火災報警信息有區別。

(一)可燃氣體探測器的設置

探測氣體密度小于空氣密度的可燃氣體探測器應設置在被保護空間的頂部,探測氣體密度大于空氣密度的可燃氣體探測器應設置在被保護空間的下部,探測氣體密度與空氣密度相當的可燃氣體探測器可設置在被保護空間的中間部位或頂部。

可燃氣體探測器宜設置在可能產生可燃氣體的部位附近。線型可燃氣體探測器的保護區域長度不宜大于60m

(二)可燃氣體報警控制器的設置

當有消防控制室時,可燃氣體報警控制器可設置在保護區域附近;當無消防控制室時,可燃氣體報警控制器應設置在有人員值班的場所。可燃氣體報警控制器的設置應符合火災報警控制器的安裝設置要求。

下面來看看根據一級注冊消防工程師考試相關知識點舉出的真題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。

2017年一級注冊消防工程師考試真題】關于可燃氣體探測報警系統設計的說法,符合規范要求的是(  )。

A.可燃氣體探測器可接入可燃氣體報警控制器,也可直接接入火災報警控制器的探測回路

B.探測天然氣的可燃氣體探測器應安裝在保護空間的下部

C.液化石油氣探測器可采用壁掛及吸頂安裝方式

D.能將報警信號傳輸至消防控制室時,可燃氣體報警控制器可安裝在保護區域附近無人值班的場所

【答案】D

2018年一級注冊消防工程師考試真題】根據現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》(GB 50116),關于可燃氣體探測器和可燃氣體報警控制器設置的說法,正確的是(  )。

A.可燃氣體探測器少于 8 只時,可直接接入火災報警控制器的探測回路

B.可燃氣體報警控制器發出報警信號后,應由消防聯動控制器啟動防護區的火災聲光警報器

C.人工煤氣探測器可安裝在保護區的頂部

D.天然氣探測器可安裝在保護區的下部

【答案】C

推薦視頻
消防考試百寶箱離考試時間73天
學習資料免費領取
免費領取全套備考資料
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

常宁市| 府谷县| 和平区| 芜湖县| 沿河| 宜丰县| 通海县| 沁源县| 岳阳县| 芜湖县| 长岭县| 洪雅县| 隆子县| 旬阳县| 河池市| 巴中市| 桂阳县| 玛纳斯县| 嘉禾县| 英德市| 云浮市| 汉寿县| 南充市| 杭锦后旗| 龙游县| 蓬莱市| 嵊泗县| 凤阳县| 临泽县| 丘北县| 白水县| 自贡市| 开阳县| 柘城县| 平南县| 平乐县| 南投县| 梓潼县| 奎屯市| 辽宁省| 且末县|