可燃氣體探測報警系統的組成有哪些?
可燃氣體探測報警系統由可燃氣體報警控制器、可燃氣體探測器組成,能夠在保護區域內泄漏可燃氣體的濃度低于爆炸下限的條件下提前報警,避免由于可燃氣體泄漏引發的火災和爆炸事故的發生。
務-可燃氣體探測報警系統120200622120619524.png)
務-可燃氣體探測報警系統220200622120640085.png)
下面來看看根據一級注冊消防工程師考試相關知識點舉出的例題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。
【例題·多選題】可燃氣體探測報警系統由( )組成。
A.可燃氣體報警控制器
B.可燃氣體探測器
C.火災聲警報器
D.感溫探測器
E.感煙探測器
【答案】ABC
【例題·單選題】下列關于可燃氣體探測報警系統設計描述錯誤的是( )。
A.可燃氣體探測器可直接接入火災報警控制器的探測器回路
B.石化行業涉及過程控制的可燃氣體探測器,可接入DCS等生產控制系統,但其報警信號應接入消防控制室
C.探測氣體密度與空氣密度相當時,可燃氣體探測器可設置在被保護空間的中間部位或頂部
D.線型可燃氣體探測器的保護區域長度不宜大于60m
【答案】A
【解析】可燃氣體探測器應接入可燃氣體報警控制器,不應直接接入火災報警控制器的探測器回路。
108可燃氣體探測器的安裝應符合怎樣的要求?:可燃氣體探測器是對單一或多種可燃氣體濃度響應的探測器。催化型可燃氣體探測器是利用難熔金屬鉑絲加熱后的電阻變化來測定可燃氣體濃度。紅外光學型是利用紅外傳感器通過紅外線光源的吸收原理來檢測現場環境的烷烴類可燃氣體。3.4.5 可燃氣體探測器的安裝應符合下列要求:1.安裝位置應根據探測氣體密度確定。探測器應位于可能出現泄漏點的上方或探測氣體的最高可能聚集點上方;探測器應位于可能出現泄漏點的下方。
478可燃氣體探測報警系統的設計有什么要求?:可燃氣體探測報警系統的設計有什么要求?可燃氣體探測報警系統由可燃氣體報警控制器、可燃氣體探測器組成,可燃氣體探測器應接入可燃氣體報警控制器,不應直接接入火災報警控制器的探測器回路。可燃氣體報警控制器可設置在保護區域附近。可燃氣體報警控制器的設置應符合火災報警控制器的安裝設置要求,A.可燃氣體探測器可接入可燃氣體報警控制器,關于可燃氣體探測器和可燃氣體報警控制器設置的說法
164可燃氣體探測報警系統的組成有哪些?:可燃氣體探測報警系統的組成有哪些?可燃氣體探測報警系統由可燃氣體報警控制器、可燃氣體探測器組成,【例題·多選題】可燃氣體探測報警系統由( )組成。A.可燃氣體報警控制器。B.可燃氣體探測器,【例題·單選題】下列關于可燃氣體探測報警系統設計描述錯誤的是( )A.可燃氣體探測器可直接接入火災報警控制器的探測器回路B.石化行業涉及過程控制的可燃氣體探測器【解析】可燃氣體探測器應接入可燃氣體報警控制器