如何對自噴系統雨淋報警閥組的常見故障進行分析、處理?
系統周期性檢查、年度檢測時,對于檢查發現的系統故障,要及時分析故障原因,消除故障,確保系統完好有效。
1.自動滴水閥漏水
(1)故障原因分析
1)產品存在質量問題。
2)安裝調試或者平時定期試驗、實施滅火后,沒有將系統側管道內的余水排盡。
3)雨淋報警閥隔膜球面中線密封處因施工遺留的雜物、不干凈消防用水中的雜質等導致球狀密封面不能完全密封。
(2)故障處理
1)更換存在問題的產品或者部件。
2)開啟放水控制閥,排除系統側管道內的余水。
3)啟動雨淋報警閥,采用潔凈水流沖洗遺留在密封面處的雜質。
下面我們來做兩道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2015年消防工程師考試真題】某消防技術服務機構承接了某倉庫干式自動噴水滅火系統維保工作,在對差動式干式報警閥進行檢查時,發現安裝在通往延遲器管道上的小孔排水閥偶爾有水滴滴出,但報警閥啟動后就不滴了。下列關于此情況的說法中,正確的是( )。
A.報警閥正常
B.報警閥故障,應拆下報警組進行檢修
C.報警閥故障,應立即堵住排水閥出口
D.報警閥故障,但影響不大,暫不采取措施
【答案】A
【2018年消防工程師考試真題】某酒店設置有水噴霧滅火系統,檢查發現雨淋報警閥組自動滴水閥漏水。下列原因分析,與該漏水現象無關的是( )。
A.系統側管道中余水未排凈
B.雨淋報警閥密封橡膠件老化
C.雨淋報警閥組快速復位閥關閉
D.雨淋報警閥閥瓣密封處有雜物
【答案】C
2.復位裝置不能復位
(1)故障原因分析
水質過臟,有細小雜質進人復位裝置密封面。
(2)故障處理
拆下復位裝置,用清水沖洗干凈后重新安裝,調試到位。
3.長期無故報警
(1)故障原因分析
1)未按照安裝圖樣進行安裝調試。
2)誤將試驗管路控制閥常開。
(2)故障處理
1)檢查各組件安裝情況,按照安裝圖樣重新進行安裝調試。
2)關閉試驗管路控制閥。
4.系統測試不報警
(1)故障原因分析
1)消防用水中的雜質堵塞了報警管道上過濾器的濾網。
2)水力警鈴進水口處噴嘴被堵塞、未配置鈴錘或者鈴錘卡死。
(2)故障處理
1)拆下過濾器,用清水將濾網沖洗干凈后,重新安裝到位。
2)檢查水力警鈴的配件,配齊組件;有雜物卡阻、堵塞的部件進行沖洗后重新裝配到位。
5.雨淋報警閥不能進入伺應狀態
(1)故障原因分析。
1)復位裝置存在問題。
2)未按照安裝調試說明書將報警閥組調試到伺應狀態)隔膜室控制閥、復位球閥未關閉)。
3)消防用水水質存在問題,雜質堵塞了隔膜室管道上的過濾器。
(2)故障處理
1)修復或者更換復位裝置。
2)按照安裝調試說明書將報警閥組調試到伺應狀態(開啟隔膜室控制閥、復位球閥)。
3)將供水控制閥關閉,拆下過濾器的濾網,用清水沖洗干凈后,重新安裝到位。
347火災自動報警系統有哪些常見的故障?處理方法是什么?:火災自動報警系統有哪些常見的故障?火災自動報警系統常見故障有火災探測器、通信、主電、備電等故障。可先按消音鍵中止故障報警聲,如果是探測器、模塊或火災顯示盤等外控設備發生故障,打印機打印探測器故障類型、時間、部位等。報警總線與底座接觸不良;報警總線開路或接地性能不良造成短路;探測器接口板故障。查出有故障的總線位置;打印機打印備用電源故障、時間;備用電池接線接觸不良,火災報警控制器發出故障報警;
272泵組式細水霧系統有哪些常見的故障分析?應如何處理?:泵組式細水霧系統有哪些常見的故障分析?要及時分析故障原因,2)連接處O型密封圈或密封墊損壞。3)連接件損壞。3)高壓泵損壞。(2)故障處理。2)調整進線電源相序。3)更換高壓泵。1)高壓泵接觸器未閉合。2)閉合泵組停止觸點。3)檢修聯動控制器。4)清洗單向閥并清潔水箱及管道(1)故障原因分析4)穩壓泵出口壓力低(2)故障處理3)見下文高壓球閥滲漏故障處理方法
810濕式報警閥組有哪些常見故障分析?如何進行處理?:4)報警管路測試控制閥滲漏。5)閥瓣組件與閥座之間因變形或者污垢、雜物阻擋出現不密封狀態。3)檢查系統側管道接口滲漏點,4)更換報警管路測試控制閥,2.報警閥啟動后報警管路不排水,1)按照安裝圖樣核對報警閥組組件安裝情況。2)報警閥至水力警鈴的管路阻塞或者鈴錘機構被卡住!【2015年消防工程師考試真題】下列關于自動噴水滅火系統水力警鈴故障原因的說法中。A.未按照水力警鈴的圖樣進行組件的安裝。