自噴系統水流指示器常見故障分析、處理是怎樣的?
自噴系統由灑水噴頭、報警閥組、水流報警裝置(水流指示器或壓力開關)等組件,以及管道、供水設施組成,并能在發生火災時噴水的自動滅火系統。由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。
水流指示器故障表現為打開末端試水裝置,達到規定流量時水流指示器不動作,或者關閉末端試水裝置后,水流指示器反饋信號仍然顯示為動作信號。
(1)故障原因
1)槳片被管腔內雜物卡阻。
2)調整螺母與觸頭未調試到位。
3)電路接線脫落。
(2)故障處理
1)清除水流指示器管腔內的雜物。
2)將調整螺母與觸頭調試到位。
3)檢查并重新將脫落電路接通。
93水流指示器的故障如何處理?:水流指示器的故障如何處理?
229故障處理-預作用裝置常見故障分析、處理應該怎么做?:故障處理-預作用裝置常見故障分析、處理應該怎么做?
94細水霧系統的儲水箱常見的故障有哪些?應當如何處理?:細水霧系統的儲水箱常見的故障有哪些?進行系統周期性檢查時,要及時分析故障原因,2)進水電磁閥不能進水,3)進水控制閥誤關閉。2)在水箱底部設置放空閥。3)進水控制閥選擇帶電信號閥。2.調節水箱低液位報警或斷水停泵。(1)故障原因分析。1)過濾器進水壓力低。2)過濾器濾芯堵塞3)進水電磁閥異物堵塞(2)故障處理1)保證進水壓力不低于0.2 MPa3)清理進水電磁閥