自噴系統預作用裝置常見故障分析、處理是怎樣的?

自噴系統由灑水噴頭、報警閥組、水流報警裝置(水流指示器或壓力開關)等組件,以及管道、供水設施組成,并能在發生火災時噴水的自動滅火系統。由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。

1.報警閥漏水

(1)故障原因分析

1)排水控制閥門未關緊。

2)閥瓣密封墊老化或者損壞。

3)復位桿未復位或者損壞。

(2)故障處理

1)關緊排水控制閥門。

2)更換閥瓣密封墊。

3)重新復位復位桿,或者更換復位裝置。

2.壓力表讀數不在正常范圍。

(1)故障原因分析

1)預作用裝置前的供水控制閥未打開。

2)壓力表管路堵塞。

3)預作用裝置的報警閥體漏水。

4)壓力表管路控制閥未打開或者開啟不完全。

(2)故障處理

1)完全開啟報警閥前的供水控制閥。

2)拆卸壓力表及其管路,疏通壓力表管路。

3)按照濕式報警閥組滲漏的原因進行檢查、分析,查找預作用裝置的報警閥體的漏水部位,進行修復或者更換組件。

4)完全開啟壓力表管路控制閥。

3.系統管道內有積水

(1)故障原因分析

復位或者試驗后,未將管道內的積水排完。

(2)故障處理

開啟排水控制閥,完全排除系統內積水。

4.傳動管噴頭被堵塞

(1)故障原因

1)消防用水水質存在問題,如有雜物等。

2)管道過濾器不能正常工作。

2)故障處理

1)對水質進行檢測,清理不干凈、影響系統正常使用的消防用水。

2)檢查管道過濾器,清除濾網上的雜質或者更換過濾器。