自噴系統預作用裝置常見故障分析、處理是怎樣的?
自噴系統由灑水噴頭、報警閥組、水流報警裝置(水流指示器或壓力開關)等組件,以及管道、供水設施組成,并能在發生火災時噴水的自動滅火系統。由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。
1.報警閥漏水
(1)故障原因分析
1)排水控制閥門未關緊。
2)閥瓣密封墊老化或者損壞。
3)復位桿未復位或者損壞。
(2)故障處理
1)關緊排水控制閥門。
2)更換閥瓣密封墊。
3)重新復位復位桿,或者更換復位裝置。
2.壓力表讀數不在正常范圍。
(1)故障原因分析
1)預作用裝置前的供水控制閥未打開。
2)壓力表管路堵塞。
3)預作用裝置的報警閥體漏水。
4)壓力表管路控制閥未打開或者開啟不完全。
(2)故障處理
1)完全開啟報警閥前的供水控制閥。
2)拆卸壓力表及其管路,疏通壓力表管路。
3)按照濕式報警閥組滲漏的原因進行檢查、分析,查找預作用裝置的報警閥體的漏水部位,進行修復或者更換組件。
4)完全開啟壓力表管路控制閥。
3.系統管道內有積水
(1)故障原因分析
復位或者試驗后,未將管道內的積水排完。
(2)故障處理
開啟排水控制閥,完全排除系統內積水。
4.傳動管噴頭被堵塞
(1)故障原因
1)消防用水水質存在問題,如有雜物等。
2)管道過濾器不能正常工作。
(2)故障處理
1)對水質進行檢測,清理不干凈、影響系統正常使用的消防用水。
2)檢查管道過濾器,清除濾網上的雜質或者更換過濾器。
229故障處理-預作用裝置常見故障分析、處理應該怎么做?:故障處理-預作用裝置常見故障分析、處理應該怎么做?
178自動噴水滅火系統的消防供水-消防水泵的作用是什么?:自動噴水滅火系統的消防供水-消防水泵的作用是什么?
347火災自動報警系統有哪些常見的故障?處理方法是什么?:火災自動報警系統有哪些常見的故障?火災自動報警系統常見故障有火災探測器、通信、主電、備電等故障。可先按消音鍵中止故障報警聲,如果是探測器、模塊或火災顯示盤等外控設備發生故障,打印機打印探測器故障類型、時間、部位等。報警總線與底座接觸不良;報警總線開路或接地性能不良造成短路;探測器接口板故障。查出有故障的總線位置;打印機打印備用電源故障、時間;備用電池接線接觸不良,火災報警控制器發出故障報警;