一級消防工程師
報考指南 考試報名 成績查詢 準考證 視頻知識

重置密碼成功

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

注冊成功

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

首頁 一級消防工程師 綜合能力 專業問答 正文
應如何對自噴系統的報警閥組進行年度檢測?
幫考網校 2020-06-17 17:44
精選回答

應如何對自噴系統的報警閥組進行年度檢測?

年度檢測是建筑使用管理單位按照相關法律法規和國家消防技術標準,每年度開展的定期功能性檢查和測試。建筑使用管理單位可以委托具有資質的消防技術服務單位組織實施年度檢測。

檢測前,查看自動噴水滅火系統的控制方式、狀態,確認系統處于工作狀態,消防控制設備以及消防水泵控制裝置處于自動控制狀態。濕式報警閥組、干式報警閥組、預作用裝置、雨淋報警閥組等按照其組件檢測功能測試兩項內容進行檢測。

1.濕式報警閥組的檢測內容及要求

濕式報警閥組功能按照下列要求進行檢測:

1)開啟末端試水裝置,出水壓力不低于0.05MPa,水流指示器、濕式報警閥、壓力開關應及時動作。

2)報警閥動作后,測量水力警鈴聲強,不得低于70dB。

3)開啟末端試水裝置5min內,消防水泵自動啟動。

(4)消防控制設備準確接受并顯示水流指示器、壓力開關及消防水泵的反饋信號。

2.干式報警閥組的檢測內容及要求

檢查空氣壓縮機和氣壓控制裝置狀態,保持其正常,壓力表顯示符合設定值。干式報警閥組功能按照下列要求進行檢測:

(1)開啟末端試水裝置,報警閥組、壓力開關動作,聯動啟動排氣閥入口電動閥和消防水泵,水流指示器報警。

2)水力警鈴報警,水力警鈴聲強值不得低于70dB。

3)開啟末端試水裝置1min后,其出水壓力不得低于0.05Mpa。

(4)消防控制設備準確顯示水流指示器、壓力開關、電動閥及消防水泵的反饋信號。

3.預作用裝置的檢測內容及要求

(1)模擬火災探測報警,火災報警控制器確認火災后,自動啟動預作用裝置(雨淋報警閥)、排氣閥入口電動閥以及消防水泵;水流指示器、壓力開關動作。

2)報警閥組動作后,測試水水力警鈴聲強,不得低于70dB。

3)開啟末端試水裝置,火災報警控制器確認火災2min后,其出水壓力不低于0.05MPa。

(4)消防控制設備準確顯示電磁閥、電動閥、水流指示器以及消防水泵動作信號,反饋信號準確。

4.雨淋報警閥組的檢測內容及要求

1)檢查雨淋報警閥組及其消防水泵的控制方式,具有自動、手動啟動控制方式。

(2)傳動管控制的雨淋報警閥組,傳動管泄壓后,查看消防水泵、報警閥聯動啟動情況,動作準確及時。

3)報警信號發出后,檢查壓力開關動作情況,測量水力警鈴聲強值,距水力警鈴3m遠處聲壓級不得低于70dB。

(4)報警閥組動作后,檢查消防控制設備,電磁閥、消防水泵與壓力開關反饋信號準確。

(5)并聯設置多臺雨淋報警閥組的,報警信號發出后,檢查其報警閥組及其組件聯動情況,聯動控制邏輯關系符合消防設計要求。

(6)手動操作控制的水幕系統,測試其控制閥,啟閉靈活可靠。

下面我們來做四道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!

2015年消防工程師考試真題】下列關于自動噴水滅火系統日常維護管理的做法中,正確的是(  )。

A.每季度對所有的末端試水閥和報警閥的放水試驗閥進行一次放水試驗,并應檢查系統的壓力是否正常

B.每季度對所有的末端試水閥和報警閥的放水試驗閥進行一次放水試驗,并檢查系統的出水情況是否正常

C.每季度對所有的末端試水閥和報警閥的放水試驗閥進行一次放水試驗,并檢查系統的嚴密性是否正常

D.每季度對所有的末端試水閥和報警閥的放水試驗閥進行一次放水試驗,并檢查系統的啟動、報警功能以及出水情況是否正常

【答案】D

2015年消防工程師考試真題】對自動噴水滅火系統實施檢查維護,下列項目中,屬于年度檢查內容的是(  )。

A.報警閥組啟動性能測試

B.水流指示器動作性能測試

C.水源供水能力測試

D.水泵接合器完好性檢查

【答案】C

2016年消防工程師考試真題】物業管理公司對自動噴水滅火系統進行維護管理,定期巡視檢查測試。根據《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50361,下列屬于每月檢查項目的是(  )。

A.消防水源供水能力的測試

B.室外閥門井中進水管道控制閥的開啟狀態

C.控制閥的鉛封、鎖鏈

D.所有報警閥組的試水閥放水測試及其啟動性能測試

【答案】C

2018年消防工程師考試真題】某消防技術服務機構對某單位安裝的自動噴水滅火系統進行檢測,檢測結果如下:

1)開啟末端試水裝置,以1.1L/s的流量放水,帶延遲功能的水流指示器15s時動作;

2)末端試水裝置安裝高度為1.5m;

3)最不利點末端放水試驗時,自放水開始至水泵啟動時間為3min;

4)報警閥距地面的高度為1.2m。上述檢測結果中,符合現行國家標準要求的共有(  )。

A.1個            

B.2個            

C.4個            

D.3個

【答案】C

【解析】開啟末端試水裝置,以1.1L/s的流量放水,帶延遲功能的水流指示器1.5s時動作不符合要求,報警延遲時間應為2~90s范圍內;《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2017,第6.5.3條末端試水裝置安裝高度為1.5m符合規范要求;最不利點做末端放水試驗時,自放水開始至水泵啟動時間不應超過5min;報警閥距地面的高度為1.2m符合要求。

推薦視頻
消防考試百寶箱 離考試時間272天
學習資料免費領取
免費領取全套備考資料
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

南昌市| 曲沃县| 贵溪市| 团风县| 永仁县| 长葛市| 舟山市| 长宁县| 沙坪坝区| 海原县| 雷州市| 沁水县| 乌拉特后旗| 额敏县| 呈贡县| 南阳市| 双流县| 西安市| 理塘县| 日喀则市| 高唐县| 蓬莱市| 临沂市| 博白县| 安吉县| 五原县| 根河市| 江永县| 交城县| 昭觉县| 崇左市| 泸定县| 新田县| 武功县| 万载县| 林甸县| 南乐县| 茂名市| 余江县| 景宁| 图片|