下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360
請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
應如何對自噴系統的報警閥組進行年度檢測?
年度檢測是建筑使用管理單位按照相關法律法規和國家消防技術標準,每年度開展的定期功能性檢查和測試。建筑使用管理單位可以委托具有資質的消防技術服務單位組織實施年度檢測。
檢測前,查看自動噴水滅火系統的控制方式、狀態,確認系統處于工作狀態,消防控制設備以及消防水泵控制裝置處于自動控制狀態。濕式報警閥組、干式報警閥組、預作用裝置、雨淋報警閥組等按照其組件檢測和功能測試兩項內容進行檢測。
1.濕式報警閥組的檢測內容及要求
濕式報警閥組功能按照下列要求進行檢測:
(1)開啟末端試水裝置,出水壓力不低于0.05MPa,水流指示器、濕式報警閥、壓力開關應及時動作。
(2)報警閥動作后,測量水力警鈴聲強,不得低于70dB。
(3)開啟末端試水裝置5min內,消防水泵自動啟動。
(4)消防控制設備準確接受并顯示水流指示器、壓力開關及消防水泵的反饋信號。
2.干式報警閥組的檢測內容及要求
檢查空氣壓縮機和氣壓控制裝置狀態,保持其正常,壓力表顯示符合設定值。干式報警閥組功能按照下列要求進行檢測:
(1)開啟末端試水裝置,報警閥組、壓力開關動作,聯動啟動排氣閥入口電動閥和消防水泵,水流指示器報警。
(2)水力警鈴報警,水力警鈴聲強值不得低于70dB。
(3)開啟末端試水裝置1min后,其出水壓力不得低于0.05Mpa。
(4)消防控制設備準確顯示水流指示器、壓力開關、電動閥及消防水泵的反饋信號。
3.預作用裝置的檢測內容及要求
(1)模擬火災探測報警,火災報警控制器確認火災后,自動啟動預作用裝置(雨淋報警閥)、排氣閥入口電動閥以及消防水泵;水流指示器、壓力開關動作。
(2)報警閥組動作后,測試水水力警鈴聲強,不得低于70dB。
(3)開啟末端試水裝置,火災報警控制器確認火災2min后,其出水壓力不低于0.05MPa。
(4)消防控制設備準確顯示電磁閥、電動閥、水流指示器以及消防水泵動作信號,反饋信號準確。
4.雨淋報警閥組的檢測內容及要求
(1)檢查雨淋報警閥組及其消防水泵的控制方式,具有自動、手動啟動控制方式。
(2)傳動管控制的雨淋報警閥組,傳動管泄壓后,查看消防水泵、報警閥聯動啟動情況,動作準確及時。
(3)報警信號發出后,檢查壓力開關動作情況,測量水力警鈴聲強值,距水力警鈴3m遠處聲壓級不得低于70dB。
(4)報警閥組動作后,檢查消防控制設備,電磁閥、消防水泵與壓力開關反饋信號準確。
(5)并聯設置多臺雨淋報警閥組的,報警信號發出后,檢查其報警閥組及其組件聯動情況,聯動控制邏輯關系符合消防設計要求。
(6)手動操作控制的水幕系統,測試其控制閥,啟閉靈活可靠。
下面我們來做四道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2015年消防工程師考試真題】下列關于自動噴水滅火系統日常維護管理的做法中,正確的是( )。
A.每季度對所有的末端試水閥和報警閥的放水試驗閥進行一次放水試驗,并應檢查系統的壓力是否正常
B.每季度對所有的末端試水閥和報警閥的放水試驗閥進行一次放水試驗,并檢查系統的出水情況是否正常
C.每季度對所有的末端試水閥和報警閥的放水試驗閥進行一次放水試驗,并檢查系統的嚴密性是否正常
D.每季度對所有的末端試水閥和報警閥的放水試驗閥進行一次放水試驗,并檢查系統的啟動、報警功能以及出水情況是否正常
【答案】D
【2015年消防工程師考試真題】對自動噴水滅火系統實施檢查維護,下列項目中,屬于年度檢查內容的是( )。
A.報警閥組啟動性能測試
B.水流指示器動作性能測試
C.水源供水能力測試
D.水泵接合器完好性檢查
【答案】C
【2016年消防工程師考試真題】物業管理公司對自動噴水滅火系統進行維護管理,定期巡視檢查測試。根據《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50361,下列屬于每月檢查項目的是( )。
A.消防水源供水能力的測試
B.室外閥門井中進水管道控制閥的開啟狀態
C.控制閥的鉛封、鎖鏈
D.所有報警閥組的試水閥放水測試及其啟動性能測試
【答案】C
【2018年消防工程師考試真題】某消防技術服務機構對某單位安裝的自動噴水滅火系統進行檢測,檢測結果如下:
(1)開啟末端試水裝置,以1.1L/s的流量放水,帶延遲功能的水流指示器15s時動作;
(2)末端試水裝置安裝高度為1.5m;
(3)最不利點末端放水試驗時,自放水開始至水泵啟動時間為3min;
(4)報警閥距地面的高度為1.2m。上述檢測結果中,符合現行國家標準要求的共有( )。
A.1個
B.2個
C.4個
D.3個
【答案】C
【解析】開啟末端試水裝置,以1.1L/s的流量放水,帶延遲功能的水流指示器1.5s時動作不符合要求,報警延遲時間應為2~90s范圍內;《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2017,第6.5.3條末端試水裝置安裝高度為1.5m符合規范要求;最不利點做末端放水試驗時,自放水開始至水泵啟動時間不應超過5min;報警閥距地面的高度為1.2m符合要求。
718
應如何對自噴系統的報警閥組進行年度檢測?:應如何對自噴系統的報警閥組進行年度檢測?濕式報警閥組、干式報警閥組、預作用裝置、雨淋報警閥組等按照其組件檢測和功能測試兩項內容進行檢測。濕式報警閥組功能按照下列要求進行檢測,水流指示器、濕式報警閥、壓力開關應及時動作,(4)消防控制設備準確接受并顯示水流指示器、壓力開關及消防水泵的反饋信號,干式報警閥組功能按照下列要求進行檢測。
457
火災自動報警系統的相關檢測是如何進行的?:火災自動報警系統的相關檢測是如何進行的?一、系統設備檢測數量要求,(2)火災報警控制器(含可燃氣體報警控制器和電氣火災監控設備)和消防聯動控制器應按實際安裝數量全部進行功能檢驗:消防聯動控制系統中其他各種用電設備、區域顯示器應按下列要求進行功能檢驗;二、系統工程質量檢測判定標準,系統內的設備及配件規格型號與設計不符、無國家相關證書和檢驗報告,檢測前提供的資料不符合相關要求的定為B類不合格:
78
如何對水噴霧系統各組件進行檢測驗收?:如何對水噴霧系統各組件進行檢測驗收?水噴霧滅火系統是指由水源、供水設備、管道、雨淋閥組、過濾器和水霧噴頭等組成的系統。對水噴霧系統各組件進行檢測驗收時應注意以下幾點:(1)報警閥組的各組件應符合產品標準要求。(2)報警閥安裝地點的常年溫度不應小于4℃。(3)水力警鈴的設置位置應正確,(6)與火災自動報警系統的聯動控制應符合設計要求,(1)噴頭設置場所、型號、規格等應符合設計要求。
00:50
2020-05-28
02:31
2020-05-28
00:52
2020-05-27
07:12
2020-05-27
06:06
2020-05-22
微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料