泡沫滅火系統一般由泡沫液、泡沫消防水泵、泡沫混合液泵、泡沫液泵、泡沫比例混合器(裝置)、壓力容器、泡沫產生裝置、火災探測與啟動控制裝置、控制閥門及管道等系統組件組成。系統組件必須經國家級產品質量監督檢驗機構檢驗合格,并且必須符合設計用途。-泡沫消防泵20200618102336302.png)
(一)泡沫消防水泵、泡沫混合液泵的選擇與設置要求
泡沫消防水泵、泡沫混合液泵應選擇特性曲線平緩的離心泵,且其工作壓力和流量應滿足系統設計要求;當采用水力驅動時,應將其消耗的水流量計人泡沫消防水泵的額定流量;當采用環泵式比例混合器時,泡沫混合液泵的額定流量宜為系統設計流量1.1倍;泵出口管道上應設置壓力表、單向閥和帶控制閥的回流管。
(二)泡沫液泵的選擇與設置要求
泡沫液泵的工作壓力和流量應滿足系統最大設計要求,并應與所選比例混合裝置的工作壓力范圍和流量范圍相匹配,同時應保證在設計流量下泡沫液供給壓力大于最大水壓力;泡沫液泵的結構形式、密封或填充類型應適宜輸送所選的泡沫液,其材料應耐泡沫液腐蝕且不影響泡沫液的性能;應備用泵,備用泵的規格型號應與工作泵相同,工作泵故障時應能自動與手動切換到備用泵;泡沫液泵應耐受時長不低于10min的空載運行。
274泡沫消防泵的作用是什么?:泡沫消防泵的作用是什么?
109盡頭式消防車道和消防水源地消防車道有哪些設置要求?:盡頭式消防車道和消防水源地消防車道有哪些設置要求?但在通行的凈高度、凈寬度、地面承載力、轉彎半徑等方面應滿足消防車通行與停靠的需求,消防車道的設置應根據當?shù)貙I(yè)消防救援力量使用的消防車輛的外形尺寸、載重、轉彎半徑等消防車技術參數,難以設置環形消防車道或與其他道路連通的消防車道時。供消防車取水的天然水源和消防水池應設置消防車道,應在適中位置設置穿過建筑物的消防車道。應設置環形消防車道。
895消防水泵接合器的設置有哪些要求?:消防水泵接合器是供消防車向消防給水管網輸送消防用水的預留接口。當建筑物內的消防水泵發生故障或室內消防用水不足時,其室內消火栓給水系統應設水泵接合器;(2)消防水泵接合器的給水流量宜按每個10~15L/s計算。每種水滅火系統的消防水泵接合器設置的數量應按系統設計流量經計算確定,(3)消防水泵接合器的供水范圍,消防給水應在設備層等方便操作的地點設置手抬泵或移動泵接力供水的吸水和加壓接口。