帶你學習消防救援場地的設置有哪些要求?
幫考網校2020-06-29 10:14
精選回答

帶你學習消防救援場地的設置有哪些要求?

在高層建筑的消防登高面一側,地面必須設置消防車道和供消防車停靠并進行滅火救援的作業場地,該場地稱為消防救援場地或消防車登高操作場地。

(一)最小操作場地面積

消防登高場地應結合消防車道設置。考慮到舉高車的支腿橫向跨距不超過6m,同時考慮普通車(寬度為2.5m)的交會以及消防救援人員攜帶滅火器具的通行,一般以10m為宜。根據登高車的車長15m以及車道的寬度,最小操作場地長度和寬度不應小于15m×10m。對于建筑高度大于50m的建筑,操作場地的長度和寬度分別不應小于20m×10m,且場地的坡度不宜大于3%

(二)場地與建筑的距離

一般如果撲救50m以上的建筑火災,在5-13m內消防登高車可達其額定高度,為方便布置,登高場地距建筑外墻不宜小于5m,且不應大于10m

(三)操作場地荷載計算

雖然地下管道、暗溝、水池、化糞池等不會影響消防車荷載,但為安全起見,不宜把上述地下設施布置在消防登高操作場地內。同時在地下建筑上布置消防登高操作場地時,地下建筑的樓板荷載應按承載大型重系列消防車計算。

(四)操作空間的控制

場地與建筑之間不應設置妨礙消防車操作的樹木、架空管線等障礙物和車庫出入口,同時要避開地下建筑內設置的危險場所等的泄爆口。

下面來看看根據一級注冊消防工程師考試相關知識點舉出的例題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。

【例題·單選題】一建筑高度為70m的新建商業樓,無裙房,矩形平面尺寸為130m×70m,沿該建筑的一個長邊和短邊連續布置消防車登高操作場地,沿長邊布置的消防車登高操作場地的最小平面尺寸是(  )。

A.60m×10m

B.130m×15m

C.20m×10m

D.70m×15m

【答案】A