帶你掌握疏散樓梯間的一般要求有哪些?
幫考網校2020-06-28 10:44
精選回答

帶你掌握疏散樓梯間的一般要求有哪些?

當建筑物發生火災時,普通電梯的動力將被切斷,且普通電梯不防煙、不防火、不防水,若發生火災時作為人員的安全疏散設施是不安全的。上部樓層的人員只有通過樓梯才能疏散到建筑物的外面,因此樓梯成為最主要的垂直疏散設施。老年人照料設施內的非消防電梯應采取防煙措施,當火災情況下需用于輔助人員疏散時,該電梯設置應符合消防電梯設置要求。

1)樓梯間應能天然采光和自然通風,并宜靠外墻設置。靠外墻設置時,樓梯間及合用前室的窗口與兩側門、窗洞口最近邊緣之間的水平距離不應小于1.0m

2)樓梯間內不應設置燒水間、可燃材料儲藏室。

3)封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室,不應設置卷簾。

4)樓梯間內不應有影響疏散的凸出物或其他障礙物。

5)樓梯間內不應敷設或穿越甲、乙、丙類液體的管道。封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室內禁止穿過或設置可燃氣體管道。

敞開樓梯間內不應設置可燃氣體管道。住宅建筑的敞開樓梯間內確需設置可燃氣體管道和可燃氣體計量表時,應采用金屬管和設置切斷氣源的閥門。

6)除通向避難層錯位的疏散樓梯外,建筑中的疏散樓梯間在各層的平面位置不應改變。

7)用作丁、戊類廠房內第二安全出口的樓梯可采用金屬梯,但凈寬度不應小于0.9m,傾斜角度不應大于45°

丁、戊類高層廠房,當每層工作平臺上的人數不超過2人且備層工作平臺上同時工作的人數總和不超過10人時,其疏散樓梯可采用敞開樓梯或利用凈寬度不小于0.9 m、傾斜角度不大于60°的金屬梯。

8)疏散用樓梯和疏散通道上的階梯不宜采用螺旋樓梯和扇形踏步;確須采用時,踏步上、下兩級所形成的平面角度不應大于10°,且每級離扶手250mm處的踏步深度不應小于220mm

9)高度大10m 的三級耐火等級建筑應設置通至屋頂?shù)氖彝庀捞荨J彝庀捞莶粦?yīng)面對老虎窗,寬度不應小于0.6m,且宜從離地面3.0m高處設置。

10)除住宅建筑套內的自用樓梯外,地下、半地下室與地上層不應共用樓梯間,必須共用樓梯間時,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體隔墻和乙級防火門將地下、半地下部分與地上部分的連通部位完全分隔,并應有明顯標志。

消防考試百寶箱離考試時間73天
學習資料免費領取
免費領取全套備考資料
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

大悟县| 额敏县| 徐汇区| 沁水县| 溧阳市| 大荔县| 杭州市| 美姑县| 昌宁县| 柞水县| 新绛县| 阿拉善左旗| 阿尔山市| 新丰县| 潼关县| 同江市| 黄山市| 安图县| 黔西县| 汶川县| 洪湖市| 井冈山市| 舟曲县| 肇东市| 南郑县| 中宁县| 桐乡市| 浦县| 襄垣县| 海原县| 昆山市| 手机| 县级市| 太和县| 黑龙江省| 彭阳县| 荔浦县| 滨海县| 青海省| 南康市| 吉木乃县|