避難層(間)應如何設置?
針對不同形式的疏散樓梯,主要對平面布置中疏散門選型、墻體材質、首層布局、裝修材料等進行檢查。
避難層(間)是建筑內用于人員在火災時暫時躲避火災及其煙氣危害的樓層(房間)。建筑高度超過100m的民用建筑避難層。
1.第一個避難層(間)的樓地面至滅火救援場地地面的高度不應大于50m,兩個避難層(間)之間的高度不宜大于50m。
2.通向避難層(間)的疏散樓梯應在避難層分隔、同層錯位或上下層斷開。
3.避難層(間)的凈面積應能滿足設計避難人數避難的要求,并宜按5.0人/m2計算。
4.避難層可兼作設備層。設備管理宜集中布置,其中的易燃、可燃液體或氣體管道應集中布置,設備管道區應采用耐火極限不低于3.00h的防火隔墻與避難區分隔。管道井和設備間應采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墻與避難區分隔,管道井和設備間的門不應直接開向避難區;確需直接開向避難區時,與避難層區出入口的距離不應小于5m,且應采用甲級防火門。
避難間內不應設置易燃、可燃液體或氣體管道,不應開設除外窗、疏散門之外的其他開口。
5.避難層應設置消防電梯出口。
6.應設置消火栓和消防軟管卷盤。
7.應設置消防專線電話和應急廣播。
8.在避難層(間)進入樓梯間的入口處和疏散樓梯通向避難層(間)的出口處,應設置明顯的指示標志。
9.應設置直接對外的可開啟窗口或獨立的機械防煙設施,外窗應釆用乙級防火窗。
避難層平面示意圖:
下面我們來做兩道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2015年消防工程師考試真題】某超高層辦公建筑,建筑總高度為180m,共設置有3個避難層。投入使用前對避難層進行檢查,下列檢查結果中,正確的是( )。
A.設置了獨立的機械排煙設施
B.第一個避難層的樓地面與滅火救援場地面的高差為55m
C.通向避難層的疏散樓梯在避難層進行了分隔
D.避難層兼作設備層,避難區域與設備管道采用耐火極限1.0h的防火隔墻分隔
【答案】C
【2016年消防工程師考試真題】對某建筑高度為140m的住宅建筑進行防火檢查,下列關于避難層的檢查結果中,不符合現行國家消防技術標準的是( )。
A.設置了可直接對外開啟的乙級防火窗
B.在避難層設置消防電梯出口
C.在避難層設置的設備用房與避難區之間采用防火墻分隔
D.在避難層設置消火栓、機械排煙系統和消防專用電話
【答案】D
332避難走道有哪些設置要求?:避難走道有哪些設置要求?
954什么是避難層(間)?:什么是避難層(間)?
633老年人照料設施的避難間應如何設置?:3層及3層以上總建筑面積大于3000m2(包括設置在其他建筑內三層及以上樓層)的老年人照料設施,應在二層及以上各層老年人照料設施部分的每座疏散樓梯間的相鄰部位設置1間避難間;當老年人照料設施設置與疏散樓梯或安全出口直接連通的開敞式外廊、與疏散走道直接連通且符合人員避難要求的室外平臺等時,【2015年一級注冊消防工程師考試真題】建筑高度超過100m的公共建筑應設置避難層。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料