防火檢查中,通過對防煙分區的劃分、防煙分區的面積等進行檢查,核實防煙分區設置是否符合現行國家工程建設消防技術標準的要求。
建筑內設置防煙分區,可以保證在一定時間內,使火場上產生的高溫煙氣不致隨意擴散,并進而加以排除,從而達到有利人員安全疏散、控制火勢蔓延和減少火災損失的目的。
4.2 防煙分區
4.2.1 設置排煙系統的場所或部位應采用擋煙垂壁(不燃材料)、結構梁及隔墻等劃分防煙分區。防煙分區不應跨越防火分區。
4.2.2 擋煙垂壁等擋煙分隔設施的深度不應小于本規范第4.6.2條規定的儲煙倉厚度(4.6.2 當采用自然排煙方式時,儲煙倉的厚度不應小于空間凈高的20%,且不應小于500mm:當采用機械排煙方式時,不應小于空間凈高的10%,且不應小于500mm。同時儲煙倉底部距地面的高度應大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度應按計算確定)。對于有吊頂的空間,當?shù)蹴旈_孔不均勻或開孔率≤25%時,吊頂內空間高度不得計入儲煙倉厚度。
4.2.3 設置排煙設施的建筑內,敞開樓梯和自動扶梯穿越樓板的開口部應設置擋煙垂壁等設施。
公共建筑、工業建筑防煙分區的最大允許面積及其長邊最大允許長度:
注:
1.公共建筑、工業建筑中的走道寬度不大于2.5m時,其防煙分區的長邊長度不應大于60m;
2.當空間凈高大于9m時,防煙分區之間可不設置擋煙設施;
3.汽車庫防煙分區的劃分及其排煙量應符合現行國家規范 《汽車庫、修車庫停車場防火規范》GB50067的規定。
下面我們來做兩道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2015年消防工程師考試真題】對某建筑物的防煙分區設置情況進行防火檢查,下列不屬于檢查項目的是( )。
A.防煙分區面積
B.擋煙垂壁的設置高度
C.送風口的風速
D.防煙分區是否跨越防火分區
【答案】C
【2016年消防工程師考試真題】在對層高為3.5m的地下車庫進行防煙分區檢查時,應注意檢查擋煙垂壁的材質和擋煙垂壁的高度是否滿足現行國家消防技術標準的要求。下列擋煙垂壁的做法中,錯誤的有( )。
A.擋煙垂壁的最下端低于機械排煙口
B.擋煙垂壁突出頂棚500mm
C.制作擋煙垂壁的材料為5mm厚的普通玻璃
D.在擋煙垂壁明顯位置設置永久性標志銘牌
【答案】C