下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
為保障建筑防火安全,消防救援口應如何布置?
消防救救援口是指設置在廠房、倉庫、公共建筑的外墻上,便于消防救援人員迅速進入建筑內部,有效開展人員救助和滅火行動的窗口。防火檢查中,通過對建筑外立面的檢查,核實消防救援口的設置是否符合現行國家工程建設消防技術標準的要求。
消防救援口:
消防救援口的檢查內容:
(1)設置位置
與消防車登高操作場地相對應。窗口的玻璃易于破碎,并在外側設置易識別的明顯標志。
(2)洞口尺寸
凈高度和凈寬度均不小于1.00m,窗口下沿距室內地面不宜大于1.20m。
(3)設置數量
沿建筑外墻在每層設置,間距不大于20m,保證每個防火分區不少于2個。
(4)專用消防口的設置
潔凈廠房同層潔凈室(區)外墻設置可供消防隊員通往廠房潔凈室(區)的門窗,門窗洞口間距大于80m時,在該段外墻的適當部位設置專用消防口,寬度不小于0.75m,高度不小于1.80m,并設有明顯標志。樓層的專用消防口設置陽臺,并從二層開始向上層架設鋼梯。
立面圖:
下面我們來做三道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2016年消防工程師考試真題】某丙類廠房建筑高度為45m,對其消防救援窗口進行防火檢查。下列消防救援窗口設置的做法中,符合規范要求的有( )。
A.消防救援窗口采用易碎安全玻璃,并在外側設置明顯標志
B.每個防火分區設置1個消防救援窗口
C.消防救援窗口設置在3層以上樓層
D.消防救援窗口的凈高和凈寬均為1.20m
E.消防救援窗口的下沿距地面室內高度為1.2m
【答案】ADE
【2017年消防工程師考試真題】在對某一類高層商業綜合體進行檢查時,查閱資料得知,該樓地上共6層,每層劃分為12個防火分區,符合規范要求。該綜合體外部的下列消防救援設施設罝的做法中,不符合現行國家消防技術標準要求的是( )。
A.由于該綜合體外立面無窗,故在二至六層北側外墻上每個防火分區分別設置2個消防救援窗口
B.僅在該樓的北側沿長邊連續布置寬度12m的消防車登高操作場地
C.消防車登高操作場地內側與該商業綜合體外墻之間的最近距離為9m
D.建筑物與消防車登高操作場地相對應范圍內有6個直通室內防煙樓梯間的入口
【答案】A
【解析】根據《建規》7.2.4,廠房、倉庫、公共建筑的外墻應在每層的適當位置設置可供消防救援人員進入的窗口。A選項錯誤。
根據《建規》7.2.1、7.2.2,高層建筑應至少沿一個長邊或周邊長度的1/4且不小于一個長邊長度的底邊連續布置消防車登高操作場地;消防車登高操作場地的長度和寬度分別不應小于15m和10m,對于建筑高度大于50m的建筑,場地的長度和寬度分別均不應小于20m和10m。B選項正確。
根據《建規》7.2.2,場地靠建筑外墻一側的邊緣距離建筑外墻不宜小于5m,且不應大于10m。C選項正確。
根據《建規》7.2.3,建筑物與消防車登高操作場地相對應的范圍內,應設置直通室外的樓梯或直通樓梯間的入口。D選項正確。
【2018年消防工程師考試真題】對某建筑高度為120m的酒店進行消防驗收檢測,消防車道、消防車登高操作場地,消防救援窗口的實測結果中,不符合現行國家標準要求的是( )。
A.該建筑設置環形消防車道,車道凈寬為4.0m
B.消防車登高操作場地的長度和寬度分別為15m和12m
C.消防車道的轉彎半徑為15m
D.消防救援窗口的凈高和凈寬均為1.1m,下沿距室內地面1.1m
【答案】B
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料