汽車庫、修車庫的排煙系統配置該如何設置?
8.2.1除敞開式汽車庫、建筑面積小于1000m2的地下一層汽車庫和修車庫外,汽車庫、修車庫應設置排煙系統,并應劃分防煙分區。
8.2.2防煙分區的建筑面積不宜大于2000 m2,且防煙分區不應跨越防火分區。防煙分區可采用擋煙垂壁、隔墻或從頂棚下突出不小于0.5m的梁劃分。
8.2.3排煙系統可采用自然排煙方式或機械排煙方式。機械排煙系統可與人防、衛生等排氣、通風系統合用。
自然排煙方式和機械排煙方式如下圖:
配置PPT截圖120200528145844449.png)
8.2.4當采用自然排煙方式時,可采用手動排煙窗、自動排煙窗、孔洞等作為自然排煙口,并應符合下列規定:
①自然排煙口的總面積不應小于室內地面面積的2%;
②自然排煙口應設置在外墻上方或屋頂上,并應設置方便開啟的裝置;
③房間外墻上的排煙口(窗)宜沿外墻周長方向均勻分布,排煙口(窗)的下沿不應低于室內凈高的1/2,并應沿氣流方向開啟。
8.2.5汽車庫、修車庫內每個防煙分區排煙風機的排煙量不應小于表8.2.5的規定
表8.2.4汽車庫、修車庫內每個防煙分區排煙風機的排煙量如下圖:
配置PPT截圖220200528145904012.png)
注:建筑空間凈高位于表中兩個高度之間的,按線性插值法取值。
8.2.6每個防煙分區應設置排煙口,排煙口宜設在頂棚或靠近頂棚的墻面上。排煙口距該防煙分區內最遠點的水平距離不應大于30m。
8.2.7排煙風機可采用離心風機或排煙軸流風機,并應保證280℃時能連續工作30min。
8.2.8在穿過不同防煙分區的排煙支管上應設置煙氣溫度大于280℃時能自動關閉的排煙防火閥,排煙防火閥應聯鎖關閉相應的排煙風機。
8.2.9機械排煙管道的風速,采用金屬管道時不應大于20m/s;采用內表面光滑的非金屬材料風道時,不應大于15m/s。排煙口的風速不宜大于10m/s。
8.2.10汽車庫內無直接通向室外的汽車疏散出口的防火分區,當設置機械排煙系統時,應同時設置補風系統,且補風量不宜小于排煙量的50%。
323汽車庫丶修車庫如何進行平面布置?:汽車庫丶修車庫如何進行平面布置?
75汽車庫、修車庫安全出口的數量應如何設置?:汽車庫、修車庫安全出口的數量應如何設置?為了在發生火災時能夠迅速安全地疏散人員和搶救物資,必須設置足夠數量的安全出口和疏散門,安全出口是指供人員安全疏散用的樓梯間、室外樓梯的出入口或直通室內外安全區域的出口。其作用是保證在火災時能夠迅速安全地疏散人員和搶救物資,通過對安全出口的形式、數量、寬度、間距、暢通性等進行檢查,核實安全出口的設置是否符合現行國家工程建設消防技術標準的要求。
190汽車庫、修車庫應設置哪些消防設施?各有什么設置要求?:汽車庫、修車庫應設置消防給水系統。管道內的壓力應保證滅火時最不利點消火栓的水壓不小于0.1MPa(從室外地面算起)。汽車庫、修車庫應設室外消火栓給水系統。汽車庫、修車庫應設室內消火栓給水系統。系統管道內的壓力應保證相鄰兩個消火栓的水槍充實水柱同時到達室內任何部位,系統管道內的壓力應保證一個消火栓的水槍充實水柱到達室內任何部位,設置在汽車庫、修車庫內的自動噴水滅火系統,噴頭應設置在汽車庫停車。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料