汽車庫、修車庫的自動噴水滅火系統配置有哪些內容?
自動噴水滅火系統由灑水噴頭、報警閥組、水流報警裝置(水流指示器或壓力開關)等組件,以及管道、供水設施組成,并能在發生火災時噴水的自動滅火系統。由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。
7.2.1除敞開式汽車庫、屋面停車場外,下列汽車庫、修車庫應設置自動噴水滅火系統:
①Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類地上汽車庫;
②停車數大于10輛的地下、半地下汽車庫;
③機械式汽車庫;
④采用汽車專用升降機作汽車疏散出口的汽車庫;
⑤Ⅰ類修車庫。
7.2.3下列汽車庫、修車庫宜采用泡沫—水噴淋系統,泡沫—水噴淋系統的設計應符合現行國家標準《泡沫滅火系統設計規范》GB 50151的有關規定:
①Ⅰ類地下、半地下汽車庫;
②Ⅰ類修車庫;
③停車數大于100輛的室內無車道且無人員停留的機械式汽車庫。
7.2.4地下、半地下汽車庫可采用高倍數泡沫滅火系統。停車數量不大于50輛的室內無車道且無人員停留的機械式汽車庫,可采用二氧化碳等氣體滅火系統。
7.2.5環境溫度低于4℃時間較短的非寒冷或寒冷地區,可采用濕式自動噴水滅火系統,但應采用防凍措施。
配置視頻截圖20200528142655925.png)
7.2.6設置在汽車庫、修車庫內的自動噴水滅火系統,其設計除應符合現行國家標準《自動噴水滅火系統設計規范》GB 50084的有關規定外,噴頭布置還應符合下列規定:
①應設置在汽車庫停車位的上方或側上方,對于機械式汽車庫,尚應按停車的載車板分層布置,且應在噴頭的上方設置集熱板;
②錯層式、斜樓板式汽車庫的車道、坡道上方均應設置噴頭。
190汽車庫、修車庫應設置哪些消防設施?各有什么設置要求?:汽車庫、修車庫應設置消防給水系統。管道內的壓力應保證滅火時最不利點消火栓的水壓不小于0.1MPa(從室外地面算起)。汽車庫、修車庫應設室外消火栓給水系統。汽車庫、修車庫應設室內消火栓給水系統。系統管道內的壓力應保證相鄰兩個消火栓的水槍充實水柱同時到達室內任何部位,系統管道內的壓力應保證一個消火栓的水槍充實水柱到達室內任何部位,設置在汽車庫、修車庫內的自動噴水滅火系統,噴頭應設置在汽車庫停車。
521汽車庫、修車庫的防火分隔設計規定是怎樣的?:汽車庫、修車庫的防火分隔設計規定是怎樣的?除執行《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》(GB 50067-2014)外,汽車庫防火分區最大允許建筑面積(單位:其防火分區最大允許建筑面積應按以上規定減少35%。其每個防火分區的最大允許建筑面積不應大于以上規定的2倍。應采用無門、窗、洞口的防火墻分隔為多個停車數量不大于100輛的區域。
154地下汽車庫消防設施配置案例分析的思考題及答案是什么?:地下汽車庫消防設施配置案例分析的思考題及答案是什么?地下汽車庫的類別、室外消火栓系統的設置、室內消火栓系統的設置、自動噴水滅火系統的設置、供水設施的設置、火災自動報警系統的設置、排煙設施的設置、消防應急照明和疏散指示標志的設置和建筑滅火器的設置等。1.地下汽車庫每個防煙分區機械排煙風機的排煙量不應小于( )m3h。2.Ⅲ類地下汽車庫應按( )級負荷供電。
00:502020-05-28