汽車庫、修車庫的供水設施有什么要求?
7.1.4汽車庫、修車庫的消防用水量應按室內、外消防用水量之和計算。其中,汽車庫、修車庫內設置消火栓、自動噴水、泡沫等滅火系統時,其室內消防用水量應按需要同時開啟的滅火系統用水量之和計算。
7.1.10汽車庫、修車庫室內消火栓超過10個時,室內消防管道應布置成環狀,并應有兩條進水管與室外管道相連接。
7.1.11室內消防管道應采用閥門分成若干獨立段,每段內消火栓不應超過5個。高層汽車庫內管道閥門的布置,應保證檢修管道時關閉的豎管不超過1根,當豎管超過4根時,可關閉不相鄰的2根。
施視頻截圖20200528143928333.png)
7.1.13設置高壓給水系統的汽車庫、修車庫,當能保證最不利點消火栓和自動噴水滅火系統等的水量和水壓時,可不設置消防水箱。
設置臨時高壓消防給水系統的汽車庫、修車庫,應設屋頂消防水箱,其容量不應小于12m3。
7.1.15采用消防水池作為消防水源時,其有效容量應滿足火災延續時間內、外消防用水量之和的要求。
7.1.16火災延續時間應按2.00h計算,但自動噴水滅火系統可按1.00h計算,泡沫滅火系統可按0.50h計算。當室外給水管網能確保連續補水時,消防水池的有效容量可減去火災延續時間內連續補充的水量。
7.1.17供消防車取水的消防水池應設取水口或取水井,其水深應保證消防車的消防水泵吸水高度不大于6m。消防用水與其他用水共用的水池,應采取保證消防用水不作他用的技術措施。嚴寒或寒冷地區的消防水池應采取防凍措施。
58汽車庫丶修車庫的安全出口設置有哪些要求?:汽車庫丶修車庫的安全出口設置有哪些要求?
190汽車庫、修車庫應設置哪些消防設施?各有什么設置要求?:汽車庫、修車庫應設置消防給水系統。管道內的壓力應保證滅火時最不利點消火栓的水壓不小于0.1MPa(從室外地面算起)。汽車庫、修車庫應設室外消火栓給水系統。汽車庫、修車庫應設室內消火栓給水系統。系統管道內的壓力應保證相鄰兩個消火栓的水槍充實水柱同時到達室內任何部位,系統管道內的壓力應保證一個消火栓的水槍充實水柱到達室內任何部位,設置在汽車庫、修車庫內的自動噴水滅火系統,噴頭應設置在汽車庫停車。
521汽車庫、修車庫的防火分隔設計規定是怎樣的?:汽車庫、修車庫的防火分隔設計規定是怎樣的?除執行《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》(GB 50067-2014)外,汽車庫防火分區最大允許建筑面積(單位:其防火分區最大允許建筑面積應按以上規定減少35%。其每個防火分區的最大允許建筑面積不應大于以上規定的2倍。應采用無門、窗、洞口的防火墻分隔為多個停車數量不大于100輛的區域。