下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
地下汽車庫消防設施配置案例分析的思考題及答案是什么?
本案例包含或涉及下列內容:地下汽車庫的類別、室外消火栓系統的設置、室內消火栓系統的設置、自動噴水滅火系統的設置、供水設施的設置、火災自動報警系統的設置、排煙設施的設置、消防應急照明和疏散指示標志的設置和建筑滅火器的設置等。
施配置案例分析的思考題視頻截圖20200528153634304.png)
下面我們以注冊消防工程師考試的七道例題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
(一)單項選擇題
1.地下汽車庫每個防煙分區機械排煙風機的排煙量不應小于( )m3/h。
A.20000
B.25000
C.30000
D.35000
【答案】C
2.Ⅲ類地下汽車庫應按( )級負荷供電。
A.一
B.二
C.三
D.一級負荷中特別重要負荷
【答案】B
3.停車數量超過( )輛的地下汽車庫、Ⅰ類修車庫等應設自動噴水滅火系統。
A.10
B.8
C.5
D.4
【答案】A
4.地下汽車庫消火栓水槍的充實水柱不應小于( )m。
A.8
B.10
C.13
D.15
【答案】B
5.面積超過( )m2的地下汽車庫應設置排煙系統。
A.500
B.1000
C.1500
D.2000
【答案】B
(二)多選題
( )應設置火災自動報警系統。
A.Ⅰ類汽車庫、修車庫
B.Ⅱ類高層、地下汽車庫、修車庫
C.敞開式汽車庫
D.采用汽車專用升降機作汽車疏散出口的汽車庫
E.機械式汽車庫
【答案】ABDE
(三)分析題
某獨立設置的地下汽車庫,位于地下1層,層高3.30m, 建筑面積3300m2,停車數為99輛,問:
(1)該汽車庫防火分類?
(2)該汽車庫至少應設置哪些消防設施及器材?
(3)該汽車庫室內外消防用水量分別不應小于多少?
【答題要點】
(1)該地下汽車庫屬于Ⅲ類汽車庫。
(2)作為Ⅲ類汽車庫,應至少設置室外消火栓系統、室內消火栓系統、自動噴水滅火系統、排煙系統、火災應急照明和疏散指示標志、建筑滅火器。
(3)因為該地下汽車庫為Ⅲ類汽車庫,室外消防用水量不應小于15L/s,室內消防用水量不應小于10L/s。
84建設工程施工現場消防安全管理案例分析的思考題及答案是什么?:建設工程施工現場消防安全管理案例分析的思考題及答案是什么?本案例主要分析的是動火審批的管理、固定動火場所設置位置、施工現場消防安全管理制度及人員的確定、施工現場員工消防安全教育培訓和演練的確定。是否需要設置臨時室內消防給水系統?【答案】需要設置臨時室內消防給水系統。1)消防豎管的設置位置應便于消防人員操作,2)消防豎管的管徑應根據在建工程臨時消防用水量、豎管內水流速度計算確定。
549甲、乙、丙類液體儲罐區消防設施配置案例分析的思考題、答案及解析是什么?:甲、乙、丙類液體儲罐區消防設施配置案例主要分析的是儲存物品的火災危險性分類、泡沫滅火系統的設置、消防給水系統的設置和建筑滅火器的設置。甲、乙、丙類可燃液體儲罐的消防給水設計流量應按最大罐組確定,并應按泡沫滅火系統設計流量、固定冷卻水系統設計流量與室外消火栓設計流量之和確定。距著火罐壁的凈距離小于0.4D范圍內的相鄰油罐受火焰輻射熱影響比較大的局部應設置冷卻水系統。
617高度超過100m 的綜合樓建筑消防設施配置案例分析的思考題及答案是什么?:高度超過100m 的綜合樓建筑消防設施配置案例分析的思考題及答案是什么?自動噴水滅火系統配置、水噴霧滅火系統配置、消防給水形式、氣體滅火系統配置、火災自動報警系統配置和建筑滅火器配置等。2.建筑高度為58m的財貿金融樓消火栓系統的火災延續時間應按( )h計算,3.中危險級自動噴水滅火系統配水管兩側每根配水支管控制的標準噴頭數不應超過( )個。C.管網滅火系統D.無管網滅火系統E.單元獨立滅火系統
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料