汽車庫、修車庫的人員安全疏散出口應如何設置?
幫考網校2020-06-17 11:38
精選回答

汽車庫、修車庫的人員安全疏散出口應如何設置?

汽車庫、修車庫的人員安全出口和汽車疏散出口應分開設置。設在工業與民用建筑內的汽車庫,其車輛疏散出口應與其他部分的人員安全出口分開設置。

1.疏散樓梯

1建筑高度大于32m的高層汽車庫、室內地面與室外出入口地坪的高差大于10m的地下汽車庫,應采用防煙樓梯間;其他車庫應采用封閉樓梯間;樓梯間和前室的門應采用乙級防火門,并應向疏散方向開啟;疏散樓梯的寬度不應小于1.1m

2)室內無車道且無人員停留的機械式汽車庫,每個停車區域當停車數量大于100輛時,應至少設置1個樓梯間;樓梯間與停車區域之間應采用防火隔墻進行分隔,樓梯間的門應采用乙級防火門;樓梯的凈寬不應小于0.9 m

3)與住宅地下室相連通的地下、半地下汽車庫,人員疏散可借用住宅部分的疏散樓梯;當不能直接進人住宅部分的疏散樓梯間時,應在地下、半地下汽車庫與住宅部分的疏散樓梯之間設置連通走道,走道應采用防火隔墻分隔。汽車庫開向該走道的門均應采用甲級防火門。

2.疏散距離

汽車庫室內任一點至最近人員安全出口的疏散距離不應大于45m,當設置自動滅火系統時,其距離不應大于60m,對于單層或設置在建筑首層的汽車庫,室內任一點至室外出口的距離不應大于60m

消防考試百寶箱離考試時間73天
學習資料免費領取
免費領取全套備考資料
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

江城| 措勤县| 云南省| 凉城县| 屯门区| 水富县| 呼伦贝尔市| 承德市| 元谋县| 彩票| 白沙| 兴业县| 福海县| 开远市| 博兴县| 日土县| 西平县| 太原市| 顺义区| 黄浦区| 台北市| 晋江市| 五指山市| 宁德市| 肇州县| 区。| 油尖旺区| 连城县| 托克逊县| 原阳县| 阜平县| 黑龙江省| 延安市| 阜宁县| 轮台县| 时尚| 绿春县| 游戏| 锡林郭勒盟| 沙雅县| 西乌珠穆沁旗|