消防控制室的設備布置有哪些規定?
消防控制室是建筑消防系統的信息中心、控制中心、日常運行管理中心和備自動消防系統運行狀態監控中心,也是建筑發生火災和進行日常火災演練時的應急指揮中心。
消防控制室內設備面盤前的操作距離,單列布置時不應小于1.5m;雙列布置時不應小于2m;在值班人員經常工作的一面,設備面盤至墻的距離不應小于3m。
務-消防控制室的設備布置120200622143033493.png)
設備面盤后的維修距離不宜小于1m;設備面盤的排列長度大于4m時,其兩端應設置寬度不小于1m的通道;在與建筑其他弱電系統合用的消防控制室內,消防設備應集中設置,并應與其他設備之間有明顯的間隔。
務-消防控制室的設備布置220200622143050713.png)
下面來看看根據一級注冊消防工程師考試相關知識點舉出的真題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。
【2018年一級注冊消防工程師考試真題】根據現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》(GB 50116),關于消防控制室設計的說法,正確的是( )。
A.消防控制室內的消防控制室圖形顯示裝置應能顯示消防安全管理信息
B.設有3個消防控制室時,各消防控制室可相互控制建筑內的消防設備
C.一類高層民用建筑的消防控制室不應與弱電系統的中央控制室合用
D.消防控制室內雙列布置的設備面板前的操作距離不應小于1.5m
【答案】A
239消防控制室與消防水泵房如何進行平面布置?:消防控制室與消防水泵房如何進行平面布置?
182消防法對消防技術服務機構和執業人員有哪些規定?:消防法對消防技術服務機構和執業人員有哪些規定?
587室內消防給水管道的布置應符合哪些規定?:室內消防給水管道的布置應符合哪些規定?合用系統除應滿足室外消防給水設計流量以及生產和生活最大小時設計流量的要求外,還應滿足室內消防給水系統的設計流量和壓力要求。3.室內消防管道管徑應根據系統設計流量、流速和壓力要求經計算確定;室內消火栓豎管管徑應根據豎管最低流量經計算確定,4.室內消火栓環狀給水管道檢修時應符合下列規定:(1)室內消火栓豎管應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過1根。