室內消防給水管道的布置應符合哪些規定?
室內消防給水管網是室內消火栓給水系統的重要組成部分,為確保供水安全可靠,其在布置時應符合下列規定:
1.室內消火栓系統管網應布置成環狀,當室外消火栓設計流量不大于20L/s,且室內消火栓不超過10個時,除規范另有規定外,可布置成枝狀。
務-室內消防給水管道20200630105423065.png)
2.當由室外生產生活消防合用系統直接供水時,合用系統除應滿足室外消防給水設計流量以及生產和生活最大小時設計流量的要求外,還應滿足室內消防給水系統的設計流量和壓力要求。
3.室內消防管道管徑應根據系統設計流量、流速和壓力要求經計算確定;室內消火栓豎管管徑應根據豎管最低流量經計算確定,但不應小于DN100。
4.室內消火栓環狀給水管道檢修時應符合下列規定:
(1)室內消火栓豎管應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過1根,當豎管超過4根時,可關閉不相鄰的2根。
(2)每根豎管與供水橫干管相接處應設置閥門。
5.室內消火栓給水管網宜與自動噴水等其他水滅火系統的管網分開設置;當合用消防泵時,供水管路沿水流方向應在報警閥前分開設置。
6.消防給水管道的設計流速不宜大于2.5m/s,自動水火火系統管道設計流速應符合現行國家標準的有關規定,但任何消防管道的給水流速不應大于7m/s。
239消防控制室與消防水泵房如何進行平面布置?:消防控制室與消防水泵房如何進行平面布置?
587室內消防給水管道的布置應符合哪些規定?:室內消防給水管道的布置應符合哪些規定?合用系統除應滿足室外消防給水設計流量以及生產和生活最大小時設計流量的要求外,還應滿足室內消防給水系統的設計流量和壓力要求。3.室內消防管道管徑應根據系統設計流量、流速和壓力要求經計算確定;室內消火栓豎管管徑應根據豎管最低流量經計算確定,4.室內消火栓環狀給水管道檢修時應符合下列規定:(1)室內消火栓豎管應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過1根。
285室外消防給水管道的布置要求有哪些?:消火栓給水系統分為室外消火栓給水系統和室內消火栓給水系統。室外消防給水管道的布置要求:(1)室外消防給水采用兩路消防供水時,其余的進水管應能滿足消防用水總量的供給要求。(3)消防給水管道應采用閥門分成若干獨立段,(4)管道的直徑應根據流量、流速和壓力要求經計算確定,(5)室外消防給水管道設置的其他要求應符合《室外給水設計規范》(GB 50013-2006)的有關規定。