下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360
請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
建筑保溫系統的檢查內容有哪些?
建筑保溫系統包括建筑內、外保溫系統,主要對建筑的基層墻體或屋面板進行保溫。其中,建筑的屋面采用外保溫系統;建筑的外墻保溫方式多樣,主要有內保溫系統,與基層墻體、裝飾層之間無空腔的建筑外墻外保溫系統,與基層墻體、裝飾層之間有空腔的建筑外墻外保溫系統,采用保溫材料與兩側墻體構成無空腔復合保溫結構體的保溫系統等。
建筑保溫系統:
1.保溫材料的燃燒性能
用于建筑保溫系統的保溫材料主要包括有機高分子類、有機無機復合類和無機類三大類,根據燃燒性能等級的不同,主要有A(不燃性)、B1(難燃性)、B2(可燃性)三個等級。
2.防護層的設置
建筑的外墻外保溫系統外側按要求設置不燃材料制作的防護層,并將保溫材料完全包覆。
(外墻外保溫) 除采用保溫材料與兩側墻體構成無空腔復合保溫結構體外,當采用燃燒性能為B1、B2級保溫材料時,防護層厚度首層不小于15mm,其他層不小于5mm。
6.7.3 建筑外墻采用保溫材料與兩側墻體構成無空腔復合保溫結構體時,該結構體的耐火極限應符合本規范的有關規定;當保溫材料的燃燒性能為B1、B2級時,保溫材料兩側的墻體應采用不燃材料且厚度均不應小于50mm。
建筑的外墻內保溫系統采用不燃材料作為防護層,當采用燃燒性能為B1級的保溫材料時,防護層厚度不小于10mm。
建筑的屋面外保溫系統采用燃燒性能為B1、B2級的保溫材料時,按要求設置不燃材料制作的且厚度不小于10mm的防護層。
3.防火隔離帶的設置
當建筑的外墻外保溫系統采用燃燒性能為B1、B2級的保溫材料時,在保溫系統的每層沿樓板位置設置不燃材料制作的水平防火隔離帶,隔離帶的設置高度不得小于300mm,且與建筑外墻體全面積粘貼密實。
當建筑的屋面和外墻外保溫系統均采用燃燒性能為B1、B2級的保溫材料時,還要檢查外墻和屋面分隔處是否按要求設置不燃材料制作的防火隔離帶,寬度不得小于500mm。
4.每層樓板處的防火封堵
建筑外墻外保溫系統與基層墻體、裝飾層之間的空腔,在每層樓板處采用防火封堵材料封堵,防止因煙囪效應而造成火勢快速發展。
5.電氣線路和電器配件的安裝
電氣線路不得穿越或敷設在燃燒性能為B1級或B2級的保溫材料中;對確需穿越或敷設的,采取穿金屬管并在金屬管周圍采用不燃隔熱材料進行防火隔離等防火保護措施。
下面我們來做三道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2015年消防工程師考試真題】某商場,地上6層,建筑高度32m,第一至四層為商業營業廳,第五層為餐飲場所,第六層為電影院。建筑采用與基層墻體、裝飾層之間有空腔的外墻外保溫系統。下列關于該系統的做法中,錯誤的是( )。
A.采用難燃材料在其表面設置完全覆蓋的防護層
B.外墻外保溫材料采用不燃材料
C.在每層樓板處,采用防火封堵材料封堵該系統與基層墻體、裝飾層之間的空隙
D.屋面外保溫材料采用難燃材料
【答案】A
【2017年消防工程師考試真題】某多層住宅建筑外墻外保溫及裝飾工程施工現場進行檢查,發現該建筑外保溫設計采用了燃燒性能為B2級保溫材料,下列外保溫系統施工做法中,錯誤的是( )。
A.外保溫系統表面防護層使用不燃材料
B.在外保溫系統中每層沿樓板處設置不燃材料制作的水平防火隔離帶
C.外保溫系統防護層將保溫材料完全包覆,防護層厚度為15mm
D.外保溫系統中設置的水平防火隔離帶的高度為200mm
【答案】D
【2018年消防工程師考試真題】對某建筑高度為78米的住宅建筑的外墻保溫與裝飾工程進行防火檢查,該工程的下列做法中,不符合現行國家標準要求的是( )。
A.外墻外保溫系統與裝飾層之間的空腔采用防火封堵材料在每層樓板處封堵
B.外墻外保溫系統與基層墻體之間的空腔采用防火封堵材料在每層樓板處封堵
C.外墻外保溫系統采用玻璃棉作保溫材料
D.外墻的裝飾材料選用燃燒性能為B1輕質復合墻板
【答案】D
【解析】根據《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)
6.7.9建筑外墻外保溫系統與基層墻體、裝飾層之間的空腔,應在每層樓板處采用防火封堵材料封堵。A、B選項正確;
6.7.12建筑外墻的裝飾層應采用燃燒性能為A級的材料,但建筑高度不大于50m時,可采用B1級材料。
388
建筑內部裝修檢查哪些內容?:建筑內部裝修檢查哪些內容?
603
建筑保溫系統防火包括哪些通用要求?:建筑保溫系統防火包括哪些通用要求?(1)建筑的外墻外保溫系統應采用不燃材料在其表面設置防護層,采用B1、B2級保溫材料的外保溫系統應采用不燃材料做防護層,當建筑的屋面和外墻外保溫系統均采用B1、B2級保溫材料時,屋面與外墻之間應采用寬度不小于500mm的不燃材料設置防火隔離帶進行分隔。(4)電氣線路不應穿越或敷設在燃燒性能為B1或B2級的保溫材料中;
327
采用外保溫系統的建筑外墻,其保溫材料的要求有哪些?:采用外保溫系統的建筑外墻,(2)與基層墻體、裝飾層之間有空腔的建筑外墻外保溫系統。當建筑的外墻外保溫系統按規定采用燃燒性能為B1、B2級的保溫材料時,防火隔離帶應采用燃燒性能為A級的材料,【例題·多選題】采用外保溫系統的建筑外墻,A.建筑高度120m的住宅建筑,與基層墻體、裝飾層之間無空腔的建筑外墻外保溫系統的保溫材料的燃燒性能應為a級。
00:50
2020-05-28
02:31
2020-05-28
00:52
2020-05-27
07:12
06:06
2020-05-22
微信掃碼關注公眾號