自噴系統的月檢查項目有哪些?
自噴系統周期性檢查是指建筑使用管理單位按照國家法律法規和工程建設消防投術標準的要求,對已經投入使用的自噴系統的組件、零部件等,按照規定檢查周期進行的檢查、測試。經檢查,自噴系統發生故障,需要停水檢修的,向主管值班人員報告,取得單位消防安全管理人的同意后,派人臨場監督,設置相應的防范措施后,方能停水動工。消防水池、消防水箱、消防氣壓給水設備內的水,根據當?shù)丨h(huán)境、氣候條件應不定期更換。寒冷季節,消防儲水設備的任何部位均不得結冰。
自噴系統的月檢查項目:
(1)電動、內燃機驅動的消防水泵(增壓泵)啟動運行測試。
(2)噴頭完好狀況、備用量及異物清除等檢查。
(3)系統所有閥門狀態及其鉛封、鎖鏈完好狀況檢查。
(4)消防氣壓給水設備的氣壓、水位測試;消防水池、消防水箱的水位及消防用水不被挪用的技術措施檢查。
(5)水泵接合器完好性檢查。
周期性檢查維護20200608153726821.png)
(6)過濾器排渣、完好狀況檢查。
(7)報警閥啟動性能測試。
(8)電磁閥啟動試驗。
(9)利用末端試水裝置對水流指示器進行試驗(9.0.17)。
737自動噴水滅火系統的消防供水-消防用水怎么計算?:自動噴水滅火系統的消防供水-消防用水怎么計算?
624自噴系統的季度檢查項目和年度檢查項目是怎樣的?:自噴系統周期性檢查是指建筑使用管理單位按照國家法律法規和工程建設消防投術標準的要求,(1)系統所有的末端試水閥和報警閥旁的放水試驗閥進行一次放水試驗。檢查系統啟動、報警功能以及出水情況是否正常。對投入使用的自動噴水滅火系統需要每月進行檢查維護的內容有( )。A.對控制閥門的鉛封、鎖鏈進行檢查,C.對水源控制閥、報警閥組進行外觀檢查,E.檢查電磁閥并啟動試驗
153自噴系統的月檢查項目有哪些?:自噴系統周期性檢查是指建筑使用管理單位按照國家法律法規和工程建設消防投術標準的要求,按照規定檢查周期進行的檢查、測試。自噴系統發生故障,自噴系統的月檢查項目:(1)電動、內燃機驅動的消防水泵(增壓泵)啟動運行測試。(2)噴頭完好狀況、備用量及異物清除等檢查。(3)系統所有閥門狀態及其鉛封、鎖鏈完好狀況檢查。消防水池、消防水箱的水位及消防用水不被挪用的技術措施檢查。(5)水泵接合器完好性檢查。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料