建筑被動防火系統主要包括哪些內容?
建筑被動防火系統包括建筑結構、防火分區、防火間距、防火分隔、管線和管道(井)、建筑裝修等。
1.建筑結構
建筑結構性能化設計目標、功能目標和性能要求如下:
(1)設計目標
在火災作用下,建筑結構應能在合理的消防投入基礎上,保持足夠的完整性能、隔熱性能或承載力,或同時保持其中兩個或三個性能。
防火系統20200615160357972.png)
(2)功能目標
①建筑構件能避免因其在火災中發生變形或破壞而導致建筑結構的嚴重受損或失去承載力。
②不會因構件的受損而危及建筑內部人員的疏散安全和滅火救援人員的安全。
③避免結構在火災中因變形、垮塌而難以修復或影響重要功能的使用、減少災后結構的修復費用和難度,縮短結構功能的恢復期。
④預防因構件破壞而加劇火災或導致火災蔓延至其它防火區域或相鄰建筑物。
(3)性能要求
①建筑構件的耐火性能應與構件的功能、建筑的功能與用途、建筑內的預計火災荷載、火災強度及其持續時間、建筑高度與體量以及建筑內外的消防設施相適應。
②建筑承重構件在火災作用下,應具有足夠的承載力。
③建筑分隔構件的燃燒性能和耐火極限在設計所需時間內應能防止火災和煙氣的蔓延。
④建筑物中各構件的耐火性能應具有合理的關系。
⑤建筑構件在火災作用下的變形不應超過允許變形值。
⑥建筑結構所提供的安全水平應與現行國家標準的規定等效。
2.防火分隔
防火分區性能化設計目標、功能目標和性能要求如下:
(1)設計目標
防火分區劃分應能有效降低火災危害,將火災的財產損失控制在可接受的范圍之內。
(2)功能目標
建筑內采取的防火隔斷措施,應能將建筑火災控制在設定的防火空間內,而不會經水平方向和垂直方向其他區域蔓延。
(3)性能要求
①防火分隔構件的燃燒性能具有足夠的耐火極限,并滿足控制火災的要求。
②著火空間內不會發生轟燃。
③火災可以控制在設定的防火區域內。
④火災不會發生連續蔓延。
⑤火災的可能過火面積與滿足規范要求的防火分區的過火面積基本相同。
⑥滅火系統符合設計要求,可以有效控制火災蔓延。
⑦排煙系統符合設計要求,可以有效排除煙氣和熱量。
3.防火間距
建筑物間防火間距的設計目標、功能目標和性能要求如下:
(1)設計目標
建筑與相鄰建筑、設施的防火間距應滿足安全要求。
(2)功能目標
①防火間距應能有效防止建筑間的火災蔓延。
②建筑周圍應具有滿足消防車展開滅火救援的條件。
(3)性能要求
①建筑與相鄰建筑、設施之間的防火間距應根據建筑的耐火等級、外墻防火構造以及相鄰外墻的防火措淑火救栽及設施性質等因素進行確定。
②工業、民用建筑與城市地下交通隧道、地下人行道及其他地下建筑之間應采取防止火災蔓延的有效措施。
③建筑周圍應設置消防車道或滿足消防車通行與停靠、折轉的平坦空地。消防車道的凈空高度和凈寬度以及地面承壓應滿足消防車通行的需要。
④大型工業或民用建筑周圍應設置環形消防車道或其他滿足消防車滅火救援的場地。
⑤供消防車停留和作業的道路與建筑物的距離應滿足消防車展開和救援的要求。
603建筑保溫系統防火包括哪些通用要求?:建筑保溫系統防火包括哪些通用要求?(1)建筑的外墻外保溫系統應采用不燃材料在其表面設置防護層,采用B1、B2級保溫材料的外保溫系統應采用不燃材料做防護層,當建筑的屋面和外墻外保溫系統均采用B1、B2級保溫材料時,屋面與外墻之間應采用寬度不小于500mm的不燃材料設置防火隔離帶進行分隔。(4)電氣線路不應穿越或敷設在燃燒性能為B1或B2級的保溫材料中;
355建筑內防火門的防火檢查內容是什么?:建筑內防火門的防火檢查內容是什么?防火門是由門板、門框、鎖具、閉門器、順序器、五金件、防火密封件,通過對防火門的選型、外觀、安裝質量和系統功能等進行檢查,(1)常閉防火門應裝有閉門器。雙扇和多扇防火門應裝有順序器。(2)常開防火門裝有在發生火災時能自動關閉門扇的控制、信號反饋裝置和現場手動控制裝置,(3)防火插銷安裝在雙扇門或多扇門相對固定一側的門扇上。(2)對設置在變形縫附近的防火門。
461建筑被動防火系統主要包括哪些內容?:建筑結構性能化設計目標、功能目標和性能要求如下,①建筑構件的耐火性能應與構件的功能、建筑的功能與用途、建筑內的預計火災荷載、火災強度及其持續時間、建筑高度與體量以及建筑內外的消防設施相適應。③建筑分隔構件的燃燒性能和耐火極限在設計所需時間內應能防止火災和煙氣的蔓延:④建筑物中各構件的耐火性能應具有合理的關系,防火分區性能化設計目標、功能目標和性能要求如下。應能將建筑火災控制在設定的防火空間內。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料