消防水源的檢查包括哪些內容?
消防水源是向水滅火設施、車載或手抬等移動消防水泵、固定消防水泵、消防水池等提供消防用水的給水設施或天然水源。消防水源是系統的重要組成部分,也是系統滅火的基礎保障。
消防給水系統的水源應無污染、無腐蝕、無懸浮物,水的pH值應為6.0-9.0。
具體可用作消防水源的有市政給水管網、消防水池、天然水源和其他水源。
(一)市政給水管網作為消防水源的條件
(1)市政給水管網可以連續供水;
(2)用作兩路消防供水的市政給水管網應符合下列規定:
1)市政給水廠至少有兩條輸水干管向市政給水管網輸水。
2)市政給水管網布置成環狀管網。
3)有不同市政給水干管上不少于兩條引入管向消防給水系統供水。當其中一條發生故障時,其余引入管應仍能保證全部消防用水量。
若達不到以上描述的市政兩路消防供水條件時,則應視為一路消防供水。
以下是相關圖解:
(二)消防水池(消防水箱)作為消防水源的條件
(1)消防水池有足夠的有效容積。
(2)供消防車取水的消防水池應設取水口(井)。
(3)在與生活或其他用水合用時,消防水池應采取確保消防用水量不被挪作他用的技術措施。
(三)天然水源作為消防水源的條件
(1)利用江河湖海、水庫等天然水源作為消防水源時,其設計枯水流量保證率宜為90%—97%。看是否有條件采取防止冰凌、漂浮物、懸浮物等物質堵塞消防設施的技術措施。
(2)天然水源要應當具備在枯水位也能確保消防車、固定和移動消防水泵取水的技術條件;若要求消防車能夠到達取水口,則還需要設置滿足消防車到達取水口的消防車道和消防車回車場或回車道。
(3)井水作為消防水源,直接向水滅火系統供水時,水井不應少于兩眼,且當每眼井的深井泵均采用一級供電負荷時,才可視為兩路消防供水;若不滿足,則視為一路消防供水。
109盡頭式消防車道和消防水源地消防車道有哪些設置要求?:盡頭式消防車道和消防水源地消防車道有哪些設置要求?但在通行的凈高度、凈寬度、地面承載力、轉彎半徑等方面應滿足消防車通行與停靠的需求,消防車道的設置應根據當?shù)貙?zhuān)業消防救援力量使用的消防車輛的外形尺寸、載重、轉彎半徑等消防車技術參數,難以設置環形消防車道或與其他道路連通的消防車道時。供消防車取水的天然水源和消防水池應設置消防車道,應在適中位置設置穿過建筑物的消防車道。應設置環形消防車道。
120義務消防組織包括哪些內容?:義務消防組織包括哪些內容?預防災患(即預防和解決人們?cè)谏睢⒐ぷ鳌W(xué)習過程中遇到的人為與自然、偶然災害的總稱),(1)單位應當根據消防法規的有關規定。建立專職消防隊、義務消防隊,并組織開展消防業務學習和滅火技能訓練,提高預防和撲救火災的能力,(2)消防安全重點單位制定的滅火和應急疏散預案應當包括下列內容。滅火行動組、通訊聯絡組、疏散引導組、安全防護救護組:②報警和接警處置程序;
529消防水帶、消防水槍、消防接口的安裝前檢查是怎樣的?:消防水帶、消防水槍、消防接口的安裝前檢查是怎樣的?消防水帶是用來運送高壓水或泡沫等阻燃液體的軟管。可以接上另一根水帶以延長距離或是接上噴嘴以增大液體噴射壓力。主要用于水帶、消防車、消防栓、水槍之間的連接。產品名稱、設計工作壓力、規格(公稱內徑及長度)、經線、緯線及襯里的材質、生產廠名、注冊商標、生產日期,使用手動試壓泵或電動試壓泵平穩加壓至試驗壓力,合格消防水槍鑄件表面應無結疤、裂紋及孔眼。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料