泡沫滅火系統中固定式泡沫炮的安裝要求和檢測方法是怎樣的?
泡沫滅火系統的安裝主要包括泡沫液儲罐、泡沫比例混合器(裝置)、閥門、泡沫消火栓、泡沫產生裝置等組件的安裝,在系統組件安裝完成后,還需由建設單位組織委托相應資質的消防設施檢測機構進行檢測,以判斷系統安裝是否符合相關技術標準,確保系統能夠按照設定的功能發揮作用,為系統竣工驗收提供技術支持。
1.固定式泡沫炮的安裝要求
(1)固定式泡沫炮的立管要垂直安裝,炮口要朝向防護區,并不能有影響泡沫噴射的障礙物。
(2)安裝在炮塔或支架上的泡沫炮要牢固固定。固定式泡沫炮的進口壓力一般在1.0MPa以上,流量也較大,其反作用力很大,所以安裝在炮塔或支架上的固定式泡沫炮要牢固固定。
(3)電動泡沫炮的控制設備、電源線、控制線的型號、規格及設置位置、敷設方式、接線等要符合設計要求。
2.固定式泡沫炮的檢測方法
采用觀察檢查。
228泡沫消火栓的安裝要求是怎樣的?:泡沫消火栓的安裝要求是怎樣的?泡沫消火栓主要由法蘭、筒體、球閥、內接、消防管牙及端蓋組成。室外管道選用地上式泡沫消火栓或地下式泡沫消火栓。室內管道選用室內泡沫消火栓或消火栓箱,2)地上式泡沫消火栓要垂直安裝。地下式泡沫消火栓要安裝在消火栓井內的泡沫混合液管道上,3)地上式泡沫消火栓的大口徑出液口要朝向消防車道。地上式泡沫消火栓上的大口徑出液口。
251泡沫滅火系統閥門的安裝應符合怎樣的要求?:泡沫滅火系統閥門的安裝應符合怎樣的要求?泡沫滅火系統的安裝主要包括泡沫液儲罐、泡沫比例混合器(裝置)、閥門、泡沫消火栓、泡沫產生裝置等組件的安裝。1)泡沫混合液管道采用的閥門有手動、電動、氣動和液動閥門,3)液下噴射和半液下噴射泡沫滅火系統的泡沫管道進儲罐處設置的鋼質明桿閘閥和止回閥需要水平安裝,4)高倍數泡沫產生器進口端泡沫混合液管道上設置的壓力表、管道過濾器、控制閥一般要安裝在水平支管上。
855泡沫滅火系統可按系統產生泡沫的倍數分為哪幾類?:泡沫滅火系統主要由泡沫消防泵、泡沫液儲罐、泡沫比例混合器(裝置)、泡沫產生裝置、控制閥門及管道等組成。可分為低倍數泡沫滅火系統、中倍數泡沫滅火系統和高倍數泡沫滅火系統;低倍數泡沫滅火系統是指系統產生的滅火泡沫的倍數低于20的系統,中倍數泡沫滅火系統是指產生的滅火泡沫倍數在20~200的系統,高倍數泡沫滅火系統是指產生的滅火泡沫倍數高于200的系統。低倍數泡沫滅火系統的分類和適用。