消防增(穩)壓設施的安裝、驗收要求是怎樣的?
消防增(穩)壓設施由氣壓水罐和穩壓泵組成。
1.氣壓水罐安裝要求
(1)氣壓水罐有效容積、氣壓、水位及設計壓力應符合設計要求;
(2)氣壓水罐安裝位置和間距、進水管及出水管方向應符合設計要求;
(3)氣壓水罐宜有有效水容積指示器;
(4)氣壓水罐安裝時其四周要設檢修通道,其寬度不宜小于0.7m,消防氣壓給水設備頂部至樓板或梁底的距離不宜小于0.6m;消防穩壓罐的布置應合理、緊湊;
(5)當氣壓水罐設置在非采暖房間時,應采取有效措施防止結冰。
2.穩壓泵驗收要求
(1)穩壓泵的型號性能等符合設計要求 ;
(2)穩壓泵的控制符合設計要求,并有防止穩壓泵頻繁啟動的技術措施 ;
(3)穩壓泵在1h內的啟停次數符合設計要求,不大于15次/h;
(4)穩壓泵供電應正常,自動手動啟停應正常;關掉主電源,主、備電源能正常切換;
(5)穩壓泵吸水管應設置明桿閘閥,穩壓泵出水管應設置消聲止回閥和明桿閘閥。
106消防設施安裝施工前需做哪些準備?:消防設施安裝施工前需做哪些準備?
643施工現場的消防安全管理是怎樣的?:根據我國現行法律法規的規定施工現場的消防安全管理應由施工單位負責,施工單位應編制施工現場防火技術方案。施工現場的消防安全管理人員應對施工人員進行消防安全教育和培訓。①施工現場消防安全管理制度、防火技術方案、滅火及應急疏散預案的主要內容。施工現場的施工管理人員應向作業人員進行消防安全技術交底。消防安全技術交底的對象為在具有火災危險場所作業的人員或實施具有火災危險工序的人員;
55消防照明燈的安裝應符合怎樣的要求?:系統部件及配件的型號、規格應符合設計文件的規定。燈具應固定安裝在不燃性墻體或不燃性裝修材料上,不應安裝在門、窗或其他可移動的物體上。燈具安裝后不應對人員正常通行產生影響,燈具周圍應無遮擋物,并應保證燈具上的各種狀態指示燈易于觀察。照明燈安裝應符合下列要求:(1)照明燈宜安裝在頂棚上。應保證燈具光線照射在燈具的水平線以下。(3)照明燈不應安裝在地面上。照明燈在頂棚、疏散走道或通道的上方安裝時。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料