下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
自噴系統水流指示器的安裝與技術檢測要求是怎樣的?
水流報警裝置根據系統類型的不同,可選用水流指示器、壓力開關及其組合對系統水流壓力、流動等進行監控報警。
管道試壓和沖洗合格后,管內不應有焊渣等異物,方可安裝水流指示器。
(1)水流指示器槳片、膜片豎直安裝在水平管道上側,其動作方向與水流方向一致。
(2)水流指示器安裝后,其槳片、膜片動作靈活,不得與管壁發生碰擦。
(3)同時使用信號閥和水流指示器控制的自動噴水滅火系統,信號閥安裝在水流指示器前的管道上,與水流指示器間的距離不小于300mm。
下面我們來以消防工程師考試的一道例題和一道真題為例,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2015年消防工程師考試真題】自動噴水滅火系統水流指示器的安裝應在管道試壓和沖洗合格后進行,在水流指示器前管道上安裝的信號閥,與水流指示器之間的距離不宜小于( )mm。
A.400
B.500
C.300
D.600
【答案】C
【例題?單選題】某商場內設置了濕式自動噴水滅火系統。下列關于水流指示器的安裝,不符合要求的是( )。
A.在管道試壓和沖洗合格后安裝水流指示器
B.水流指示器電器元件部位豎直安裝在水平管道上側,其動作方向和水流方向一致
C.按每個報警閥組控制的區域設置水流指示器
D.水流指示器入口前 300mm 設置信號閥
【答案】C
737自動噴水滅火系統的消防供水-消防用水怎么計算?:自動噴水滅火系統的消防供水-消防用水怎么計算?
560防煙排煙系統中風管的安裝與檢測是怎樣的?:(2)板材應采用咬口連接或鉚接,(3)風管應以板材連接的密封為主,(4)排煙風管的隔熱層應采用厚度不小于40mm的不燃絕熱材料。(3)金屬圓形風管、非金屬風管允許的氣體漏風量應為金屬矩形風管規定值的50%,(4)排煙風管應按中壓系統風管的規定,(1)風管的規格、安裝位置、標高、走向應符合設計要求,現場風管的安裝不得縮小接口的有效截面。薄鋼板法蘭風管應采用螺栓連接。
237消防設施技術檢測是怎樣的?:消防設施技術檢測是怎樣的?消防設施技術檢測、竣工驗收是各類消防設施交付使用前的重要技術保障工作,消防設施技術檢測是對消防設施的檢查、測試等技術服務工作的統稱。這里所指的技術檢測是指消防設施施工結束后,建設單位委托具有相應資質等級的消防技術檢測服務機構對消防設施施工質量進行的檢查測試工作。(1)檢查各類消防設施的設備及其組件的相關技術文件。各類消防設施的設備及其組件符合設計選型。