應如何對建筑滅火器進行安裝設置?
滅火器安裝設置包括滅火器、滅火器箱、掛鉤、托架和發光指示標志等安裝設置,應按照《建筑滅火器配置設計規范》 (GB 50140-2005)和建筑滅火器配置設計圖,以及安裝說明組織實施;安裝設置過程中,安裝單位應按照相關規定編制建筑滅火器配置定位編碼表。
一、滅火器及其指示標志安裝設置要求
安裝滅火器時,要將滅火器銘牌朝外,器頭向上;滅火器設置點的環境溫度不得超出滅火器使用溫度范圍。安裝人員要將滅火器穩固安裝設置在便于取用,且不影響人員安全疏散的位置;設置在室外的滅火器,采取防濕、防寒、防曬等相應保護措施;滅火器設置在潮濕性或者腐蝕性場所的,采取防濕、防腐蝕措施。
二、手提式滅火器安裝設置要求
1.滅火器箱的安裝
(1)滅火器箱不得被遮擋、上鎖或者拴系。
(2)滅火器箱箱門開啟方便靈活,開啟后不得阻擋人員安全疏散。開門型滅火器箱的箱門開啟角度不得小于175°。
(3)嵌墻式滅火器箱的安裝高度,按照手提式滅火器頂部與地面距離不大于1.50m,底部與地面距離不小于0.08m的要求確定。
2.滅火器掛鉤、托架等附件安裝
(1)掛鉤、托架安裝后,能夠承受5倍的手提式滅火器(當5倍的手提式滅火器質量小于45kg時,按45kg計)的靜載荷,承載5min后,不出現松動、脫落、斷裂和明顯變形等現象。
(2)掛鉤、托架按照下列要求安裝:
1)保證可用徒手的方式便捷地取用設置在掛鉤、托架上的手提式滅火器。
2)2具及2具以上手提式滅火器相鄰設置在掛鉤、托架上時,可任取其中1具。
3)設有夾持帶的掛鉤、托架,夾持帶的開啟方式應從正面可以看到。當夾持帶開啟時,滅火器不會掉落。
4)掛鉤、托架的安裝高度滿足手提式滅火器頂部與地面距離不大于1.50m,底部與地面距離不小于0.08m的要求。
三、推車式滅火器的設置
推車式滅火器設置在平坦的場地上,不得設置在臺階、坡道等地方。在沒有外力作用下,推車式滅火器不得自行滑動,推車式滅火器的設置和防止自行滑動的固定措施等均不得影響其操作使用和正常行駛移動。
下面我們來做一道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2016年消防工程師考試真題】在對建筑滅火器進行防火檢查時,應注意檢查滅火器箱與地面的距離,根據現行國家消防技術標準,滅火器箱底部距地面的高度不應小于( )cm。
A.8
B.5
C.10
D.15
【答案】A
434滅火器設置點要如何確定?:滅火器設置點要如何確定?
43消防控制室圖形顯示裝置應如何進行設置?:消防控制室圖形顯示裝置應如何進行設置?消防控制室圖形顯示裝置應設置在消防控制室內,并應符合火災報警控制器的安裝設置要求。消防控制室圖形顯示裝置與火災報警控制器、消防聯動控制器、電氣火災監控器、可燃氣體報警控制器等消防設備之間,消防控制室圖形顯示裝置可逐層顯示區域平面圖、設備分布情況,將消防控制室圖顯示裝置設置在消防控制室可更迅速的了解火情,消防控制室圖型顯示裝置主要有消防報警主機。
612如何對消防給水系統中消防水泵進行安裝調試?:消防水泵是指專用消防水泵或達到國家標準《消防泵性能要求和試驗方法》GB 6245的普通清水泵。除小型管道泵可以將水泵直接安裝在管道上而不做基礎外,大多數水泵的安裝需要設置混凝土基礎。將水泵安裝在減振臺座上。應先安裝水泵再安裝電動機。將水泵吊裝放置在水泵基礎上;無隔振安裝應比水泵機組底座四周各寬出100~150mm;有隔振安裝應較水泵隔振臺座四周各寬出150mm。(5)水泵機組基礎的頂面標高。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料