下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
室內消火栓的安裝調試與檢測驗收是如何進行的?
室內消火栓是室內管網向火場供水的,帶有閥門的接口、為工廠、倉庫、高層建筑、公共建筑及船舶等室內固定消防設施,通常安裝在消火栓箱內,與消防水帶和水槍等器材配套使用。
(一)施工安裝
1.管道安裝
管道安裝必須按圖樣設計要求的軸線位置和標高進行定位放線。安裝順序一般是主干管、干管、分支管、橫管、垂直管。
管道穿梁及地下室剪力墻、水池等,應在預埋金屬管中穿過。
管網安裝完畢后,應對其進行強度試驗、沖洗和嚴密性試驗。
下面我們來做一道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2015真題】根據《消防給水及消火栓系統技術規范》(BG 50974-2014)的規定,室內消火栓系統管網安裝完成后,對其進行水壓試驗和沖洗的正確順序是( )。
A.強度試驗-嚴密性試驗-沖洗
B.強度試驗-沖洗-嚴密性試驗
C.沖洗-強度試驗-嚴密性試驗
D.沖洗-嚴密性試驗-強度試驗
【答案】B
2.栓體及配件安裝
箱體配件安裝應在交工前進行。消防水帶應折好放在掛架上或卷實、盤緊放在箱內;消防水槍要豎放在箱體內側,自救式水槍和軟管應放在掛卡上或放在箱底部。消防水帶與水槍,快速接頭的連接,一般用14#鉛絲綁扎兩道,每道不少于兩圈,使用卡箍時,在里側加一道鉛絲。管道支、吊架的安裝間距,材料選擇,必須嚴格按照規定要求和施工圖紙的規定,接口縫距支吊連接緣不應小于50mm,焊縫不得放在墻內。
(二)檢測驗收
室內消火栓:
(1)室內消火栓的選型、規格應符合設計要求。
(2)同一建筑物內設置的消火栓應采用統一規格的栓口、水槍和水帶及配件。
(3)試驗用消火栓栓口處應設置壓力表。
(4)當消火栓設置減壓裝置時,應檢查減壓裝置應符合設計要求。
(5)消火栓箱體安裝的垂直度允許偏差為±3mm。
(6)室內消火栓應設置明顯的永久性固定標志。
612如何對消防給水系統中消防水泵進行安裝調試?:消防水泵是指專用消防水泵或達到國家標準《消防泵性能要求和試驗方法》GB 6245的普通清水泵。除小型管道泵可以將水泵直接安裝在管道上而不做基礎外,大多數水泵的安裝需要設置混凝土基礎。將水泵安裝在減振臺座上。應先安裝水泵再安裝電動機。將水泵吊裝放置在水泵基礎上;無隔振安裝應比水泵機組底座四周各寬出100~150mm;有隔振安裝應較水泵隔振臺座四周各寬出150mm。(5)水泵機組基礎的頂面標高。