一起來看看通風、空調系統的防火防爆原則有哪些?
建筑物內的通風和空調系統給人們的工作和生活創造了舒適的環境條件,但如系統設計不當,不僅設備本身存在火險隱患,而且通風和空氣調節系統的管道還將成為火災在建筑物內蔓延傳播的重要途徑。由于這類管道縱橫交錯貫穿于建筑物中,火災由此蔓延的后果極為嚴重。在散發可燃氣體、可燃蒸氣和粉塵的廠房內,加強通風,及時排除空氣中的可燃有害物質,是一項很重要的防火防爆措施。
系統的防火防爆原則20200522142758702.png)
通風、空調系統的防火防爆原則:
(1)甲、乙類廠房內的空氣不應循環使用。
丙類廠房內含有燃燒或爆炸危險粉塵、纖維的空氣,在循環使用前應經凈化處理,并應使空氣中的含塵濃度低于其爆炸下限的25%。
(2)甲、乙類生產廠房用的送風和排風設備不應布置在同一通風機房內,且其排風設備也不應和其他房間的送、排風設備布置在一起。
(3)廠房內有爆炸危險的場所的排風管道,嚴禁穿過防火墻和有爆炸危險的房間隔墻等防火分隔物。
(4)民用建筑內存放容易起火或爆炸物質的房間(如容易放出可燃氣體氫氣的蓄電池室、甲類液體的小型零配件、電影放映室、化學實驗室、化驗室、易燃化學藥品庫等),應設置自然通風或獨立的機械通風設施,且其空氣不應循環使用,以防止易燃易爆物質或發生的火災通過風道擴散到其他房間。此外,其排風系統所排出的氣體應通向安全地點進行泄放。
(5)排除含有比空氣輕的可燃氣體與空氣的混合物時,其排風管道應順氣流方向向上坡度敷設,以防在管道內局部積聚而形成有爆炸危險的高濃度氣體。
(6)可燃氣體管道和甲、乙、丙類液體管道不應穿過通風管道和通風機房,也不應沿通風管道的外壁敷設。
(7)處理有爆炸危險粉塵的除塵器、排風機的設置應與其他普通型的風機、除塵器分開設置,并宜按單一粉塵分組布置。
(8)凈化有爆炸危險粉塵的干式除塵器和過濾器宜布置在廠房外的獨立建筑內,建筑外墻與所屬廠房的防火間距不應小于10m。
具備連續清灰功能,或具有定期清灰功能且風量不大于15000m3/h、集塵斗的儲塵量小于60kg的干式除塵器和過濾器,可布置在廠房內的單獨房間內,但應采用耐火極限不低于3.00h的防火隔墻和1.50h的樓板與其他部位分隔。
(9)凈化或輸送有爆炸危險的粉塵和碎屑的除塵器、過濾器和管道,均應設置泄壓裝置。凈化有爆炸危險的粉塵的干式除塵器和過濾器,應布置在系統的負壓段上,以避免其在正壓段上漏風而引起事故。
(10)甲、乙、丙類生產廠房的送、排風管道宜分層設置,以防止火災從起火層通過管道向相鄰層蔓延擴散。但進入廠房的水平或垂直送風管設有防火閥時,各層的水平或垂直送風管可合用一個送風系統。
818來看看消防給水系統分為哪三種形式?:以消火栓為給水點、以水為主要滅火劑的消防給水系統。消火栓給水系統分為城市消火栓給水系統和建筑物消火栓給水系統;消火栓給水系統分為室外消火栓給水系統和室內消火栓給水系統。消防給水系統分為高壓消防給水系統、臨時高壓消防給水系統和低壓消防給水系統三種形式。高壓消防給水系統始終能滿足水滅火系統所需要的工作壓力和流量。臨時高壓消防給水系統平時不能滿足水滅火系統所需要的工作壓力和流量。
543一起來看看哪些建筑需設置消防電梯?:一起來看看哪些建筑需設置消防電梯?設置消防電梯能節省消防救援人員的體力,消防救援人員從樓梯攀登的高度一般不大于23m,消防救援人員通過樓梯進入地下的危險性比地上建筑要高,要求高層建筑和埋深較大的地下建筑設置供消防救援人員專用的消防電梯。符合消防電梯要求的客梯或工作電梯。
321一起來看看電氣裝置防火包括哪些?:如在有爆炸危險的場所采用防爆開關,熔絲的額定電流應與被保護的設備相適應,一般應在電源進線、線路分支和導線截面面積改變的地方安裝熔斷器,熔斷器宜裝在具有火災危險廠房的外邊。接觸器一般應安裝在干燥、少塵的控制箱內,啟動器起火主要是由于分斷電路時接觸部位的電弧飛濺。(六)剩余電流保護裝置防火。剩余電流保護裝置的火災危險在于發生漏電事故后沒有及時動作。