一起來看看細水滅火霧系統具體有哪些分類?
細水霧滅火系統主要按工作壓力、應用方式、動作方式、霧化介質和供水方式進行分類。
一、按工作壓力分類
(一)低壓系統
低壓系統是指系統工作壓力小于或等于1.21MPa的細水霧滅火系統。
(二)中壓系統
中壓系統是指系統工作壓力大于1.21MPa且小于3.45MPa的細水霧滅火系統。
(三)高壓系統
高壓系統是指系統工作壓力大于或等于3.45MPa的細水霧滅火系統。
二、按應用方式分類
(一)全淹沒式系統
全淹沒應用方式是指向整個防護區內噴放細水霧,并持續一定時間,保護其內部所有保護對象的系統應用方式。適用于撲救相對封閉空間內的火災。
(二)局部應用式系統
局部應用方式是指直接向保護對象噴放細水霧,并持續一定時間,保護空間內某具體保護對象的系統應用方式。適用于撲救大空間內具體保護對象的火災。
三、按動作方式分類
(一)開式系統
開式系統是指采用開式細水霧噴頭的細水霧滅火系統,包括全淹沒應用方式和局部應用方式。系統由火災自動報警系統控制,自動開啟分區控制閥和啟動水泵后,向開式細水霧噴頭供水。
(二)閉式系統
閉式系統是指采用閉式細水霧噴頭的細水霧滅火系統,又可以分為濕式、干式和預作用三種形式。
四、接霧化介質分類
(一)單流體系統
單流體系統是指使用單個管道向每個噴頭供給滅火介質的細水霧滅火系統。
(二)雙流體系統
雙流體系統是指水和霧化介質分管供給并在噴頭處混合的細水霧滅火系統。
五、按供水方式分類
(一)泵組式系統
泵組式系統是指采用泵組(或穩壓裝置)作為供水裝置的細水霧滅火系統,適用于高、中和低壓系統。
(二)瓶組式系統
瓶組式系統是指采用儲水容器儲水、儲氣容器進行加壓供水的細水霧滅火系統,適用于中、高壓系統。
(三)瓶組與泵組結合式系統
瓶組與泵組結合式系統是指既采用泵組又采用瓶組作為供水裝置的細水霧滅火系統,適用于高、中和低壓系統。務-細水霧系統分類20200623091552204.png)
下面來看看根據一級注冊消防工程師考試相關知識點舉出的真題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。
【2017年一級注冊消防工程師考試真題】細水霧滅火系統按供水方式分類,可分為泵組式系統、瓶組與泵組結合式系統和( )。
A.低壓系統
B.瓶組式系統
C.中壓系統
D.高壓系統
【答案】B
818來看看消防給水系統分為哪三種形式?:以消火栓為給水點、以水為主要滅火劑的消防給水系統。消火栓給水系統分為城市消火栓給水系統和建筑物消火栓給水系統;消火栓給水系統分為室外消火栓給水系統和室內消火栓給水系統。消防給水系統分為高壓消防給水系統、臨時高壓消防給水系統和低壓消防給水系統三種形式。高壓消防給水系統始終能滿足水滅火系統所需要的工作壓力和流量。臨時高壓消防給水系統平時不能滿足水滅火系統所需要的工作壓力和流量。
338來看看消防應急燈具具體有哪些分類?:消防應急照明和疏散指示系統由消防應急照明燈具、消防應急標志燈具及相關裝置構成。消防應急燈具是為人員疏散、消防作業提供照明和指示標志的各類燈具,消防應急燈具分為自帶電源型消防應急燈具和集中電源型消防應急燈具;自帶電源型消防應急燈具使用蓄電池電源,集中電源型消防應急燈具使用主電源和蓄電池電源。消防應急燈具分為集中控制型消防應急燈具和非集中控制型消防應急燈具。
192一起來看看細水滅火霧系統具體有哪些分類?:細水霧滅火系統主要按工作壓力、應用方式、動作方式、霧化介質和供水方式進行分類。低壓系統是指系統工作壓力小于或等于1.21MPa的細水霧滅火系統。中壓系統是指系統工作壓力大于1.21MPa且小于3.45MPa的細水霧滅火系統,高壓系統是指系統工作壓力大于或等于3.45MPa的細水霧滅火系統。開式系統是指采用開式細水霧噴頭的細水霧滅火系統,閉式系統是指采用閉式細水霧噴頭的細水霧滅火系統。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料