來看看人防工程的防火分隔措施有哪些?
根據人防工程的平時使用情況和火災特點,在新建、擴建、改建時的防火設計原則如下:采取可靠措施,利用先進技術,預防火災發生;設計應立是自救,即由工程內部人員利用火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、消防水源、防煙排煙設施、消防應急照明等條件,完成疏散和滅火的任務,把火災撲滅在初起階段。
(一)防火分區
1.防火分區的劃分
人防工程內設置有旅店、病房、員工宿舍時,不得設置在地下二層及以下層,并應劃分為獨立的防火分區,其疏散樓梯不得與其他防火分區的疏散樓梯共用。
2.防火分區建筑面積
人防工程每個防火分區的允許最大建筑面積,除另有規定者外,不應大于500m2。當設置有自動滅火系統時,允許最大建筑面積可增加1倍;局部設置時,增加的面積可按該局部面積的1倍計算。水泵房、污水泵房、水池、廁所、盥洗間等無可燃物的房間,其面積可不計入防火分區的面積之內。
(1)丙、丁、戊類物品庫房防火分區建筑面積。人防工程內丙、丁、戊類物品庫房的防火分區允許最大建筑面積應符合相關規定。當設置有火災自動報警系統和自動滅火系統時,允許最大建筑面積可增加1倍;局部設置時,增加的面積可按該局部面積的1倍計算。
(2)人防工程內商業營業廳、展覽廳、電影院和禮堂的觀眾廳、溜冰館、游泳館、射擊館、保齡球館等防火分區建筑面積如下:
①設置有火災自動報警系統和自動滅火系統的商業營業廳、展覽廳等,當采用A級裝修材料裝修時,防火分區允許最大建筑面積不應大于2000m2。
②電影院、禮堂的觀眾廳,其防火分區允許最大建筑面積不應大于1000m2。當設置有火災自動報警系統和自動滅火系統時,其允許最大建筑面積也不得增加。
③溜冰館的冰場、游泳館的游泳池、射擊館的靶道區、保齡球館的球道區等,其面積可不計入溜冰館、游泳館、射擊館、保齡球館的防火分區面積內。溜冰館的冰場、游泳館的游泳池、射擊館的靶道區等,其裝修材料應采用A級。

(二)防火門和防火卷簾
1.防火門
人防工程位于防火分區分隔處安全出口的門應為甲級防火門,當使用功能上確實需要采用防火卷簾分隔時,應在其旁設置與相鄰防火分區的疏散走道相通的甲級防火門。防護門、防護密閉門、密閉門代替甲級防火門時,其耐火性能應符合甲級防火門的要求且不得用于平戰結合公共場所的安全出口處。
2.防火卷簾
人防工程中使用防火墻劃分防火分區有困難時,可采用防火卷簾分隔。當防火分隔部位的寬度不大于30m時,防火卷簾的寬度不應大于10m;當防火分隔部位的寬度大于30m時,防火卷簾的寬度不應大于防火分隔部位寬度的1/3,且不應大于20m。防火卷簾的耐火極限不應低于3.00h。