下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
一起來看看電氣裝置防火包括哪些?
電氣裝置是指相關電氣設備的組合,具有為實現特定目的所需的相互協調的特性。
(一)開關防火
開關應設在開關箱內,開關箱應加蓋。木質開關箱的內表面應覆以白鐵皮,以防起火時蔓延。開關箱應設在干燥處,不應安裝在易燃、受震、潮濕、高溫、多塵的場所。開關的額定電流和額定電壓均應和實際使用情況相適應。降低接觸電阻,防止發熱過度。潮濕場所應選用拉線開關。有化學腐蝕和爆炸危險的房間,應把開關安裝在室外或合適的地方,否則應采用相應型式的開關,如在有爆炸危險的場所采用防爆開關。
在中性點接地的系統中,單極開關必須接在相線上,否則開關雖斷,電氣設備仍然帶電,一旦相線接地,有發生接地短路引起火災的危險。

對于多極刀開關,應保證各級動作的同步性且接觸良好,避免引起多相電動機因缺相運行而損壞的事故。

(二)熔斷器防火
選用熔斷器的熔絲時,熔絲的額定電流應與被保護的設備相適應,且不應大于熔斷器、電度表等的額定電流。一般應在電源進線、線路分支和導線截面面積改變的地方安裝熔斷器,盡量使每段線路都能得到可靠的保護。為避免熔件爆斷時引起周圍可燃物燃燒,熔斷器宜裝在具有火災危險廠房的外邊,否則應加密封外殼,并遠離可燃建筑物件。
(三)繼電器防火
繼電器在選用時,除線圈電壓、電流應滿足要求外,還應考慮被控對象的延誤時間、脫扣電流倍數、觸點個數等因素。繼電器要安裝在少震、少塵、干燥的場所,現場嚴禁有易燃易爆物品存在。
(四)接觸器防火
接觸器技術參數應符合實際使用要求,接觸器一般應安裝在干燥、少塵的控制箱內,其滅弧裝置不能隨意拆開,以免損壞。
(五)啟動器防火
啟動器起火主要是由于分斷電路時接觸部位的電弧飛濺,以及接觸部位的接觸電阻過大而產生的高溫燒毀開關設備并引燃可燃物,因此啟動器附近嚴禁有易燃易爆物品存在。
(六)剩余電流保護裝置防火
剩余電流保護裝置的火災危險在于發生漏電事故后沒有及時動作,不能迅速切斷電源而引起人身傷亡事故、設備損壞,甚至火災。應按使用要求及規定位置進行選擇和安裝,以免影響動作性能
(七)低壓配電柜防火
配電柜應固定安裝在干燥清潔的地方,以便于操作和確保安全。配電柜上的電氣設備應 根據電壓等級、負荷容量、用電場所和防火要求等進行設計或選定。配電柜中的配線應采用絕緣導線和合適的截面面積。配電柜的金屬支架和電氣設備的金屬外殼,必須進行保護接地或接零。
下面來看看根據一級注冊消防工程師考試相關知識點舉出的真題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。
【2016年一級注冊消防工程師考試真題】下列關于電氣裝置設置的做法中,錯誤的是( )。
A.在照明燈具靠近可燃物處采取隔熱防火措施
B.額定功率為150W的吸頂白熾燈的引入線采用陶瓷管保護
C.額定功率為60W的白熾燈直接安裝在木梁上
D.可燃材料倉庫內使用密閉型熒光燈具
【答案】C
【2017年一級注冊消防工程師考試真題】下列照明燈具的防火措施中,符合規范要求的有( )。
A.燃氣鍋爐房內固定安裝任意一種防爆類型的照明燈具
B.照明線路接頭采用釬焊焊接并用絕緣布包好,配電盤后線路接頭數量不限
C.潮濕的廠房內外采用封閉型燈具或有防水型燈座的開啟型燈具
D.木制吊頂上安裝附帶鎮流器的熒光燈具
E.舞池腳燈的電源導線采用截面積不小于2.5mm2阻燃電纜明敷
【答案】AC
543一起來看看哪些建筑需設置消防電梯?:一起來看看哪些建筑需設置消防電梯?設置消防電梯能節省消防救援人員的體力,消防救援人員從樓梯攀登的高度一般不大于23m,消防救援人員通過樓梯進入地下的危險性比地上建筑要高,要求高層建筑和埋深較大的地下建筑設置供消防救援人員專用的消防電梯。符合消防電梯要求的客梯或工作電梯。
321一起來看看電氣裝置防火包括哪些?:如在有爆炸危險的場所采用防爆開關,熔絲的額定電流應與被保護的設備相適應,一般應在電源進線、線路分支和導線截面面積改變的地方安裝熔斷器,熔斷器宜裝在具有火災危險廠房的外邊。接觸器一般應安裝在干燥、少塵的控制箱內,啟動器起火主要是由于分斷電路時接觸部位的電弧飛濺。(六)剩余電流保護裝置防火。剩余電流保護裝置的火災危險在于發生漏電事故后沒有及時動作。
608一起來看看如何設置三級消防用電設備?:消防電源指在火災時能保證消防用電設備繼續正常運行的獨立電源。消防用電負荷指消防用電設備根據供電可靠性及中斷供電所造成的損失或影響的程度,三級消防用電設備采用專用的單回路電源供電,其配電線路和控制回路應按照防火分區進行劃分。【2018年一級注冊消防工程師考試真題】消防用電負荷按供電可靠性及中斷供電所造成的損失或影響程度分為一級負荷、二級負荷和三級負荷,A.來自兩個不同發電廠的電源。