餐飲建筑的安全疏散有哪些內容?
安全疏散距離是指建筑物內最遠處到外部出口或樓梯最大允許距離。
(1)因具有卡拉OK 功能的包間屬于歌舞娛樂放映游藝場所,故該建筑地上部分的疏散樓梯應采用封閉樓梯間,也可采用室外疏散樓梯。因室內地面與室外出入口地坪高差大于10m或3層及以上的公共建筑地下、半地下建筑(室)的疏散樓梯應采用防煙樓梯間,故該建筑地下室的疏散樓梯應采用防煙樓梯間。
(2)直通建筑內附設汽車庫的電梯,應在汽車庫部分設置電梯候梯廳,并應采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墻和乙級防火門與汽車庫分隔。
(3)公共建筑內各房間疏散門的數量應經計算確定且不應少于2 個,每個房間相鄰2個疏散門最近邊緣之間的水平距離不應小于5m。該建筑符合下列條件之一的房間可設置1個疏散門:
①位于兩個安全出口之間或袋形走道兩側建筑面積不大于120m2的房間。
②位于走道盡端的房間,建筑面積小于50m2且疏散門的凈寬度不小于0.90m,或由房間內任一點至疏散門的直線距離不大于15m、建筑面積不大于200m2且疏散門的凈寬度不小于1.40m。
③歌舞娛樂放映游藝場所內建筑面積不大于50m2且經常停留人數不超過15 人的廳、室。
④建筑面積不大于200m2的地下或半地下設備間;建筑面積不大于50m2且經常停留人數不超過15 人的其他地下或半地下房間。
詳細如下圖:

(4)位于兩個安全出口之間的直通疏散走道的包房疏散門至最近安全出口的直線距離不應大于25m, 位于袋形走道兩側或盡端的直通疏散走道的包房疏散門至最近安全出口的直線距離不應大于9m;位于兩個安全出口之間的直通疏散走道的餐廳、設備用房和附屬庫房疏散門至最近安全出口的直線距離不應大于40m, 位于袋形走道兩側或盡端的直通疏散走道的餐廳、設備用房和附屬庫房疏散門至最近安全出口的直線距離不應大于22m;建筑物內全部設置自動噴水滅火系統時,安全疏散距離可按上述規定增加25% 。
(5)一、二級耐火等級建筑內疏散門或安全出口不少于2 個的餐廳,其室內任一點至最近疏散門或安全出口的直線距離不應大于30m;當疏散門不能直通室外地面或疏散樓梯間時,應采用長度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。當該場所設置自動噴水滅火系統時,室內任一點至最近安全出口的疏散距離可分別增加25%。
詳細如下圖:

48消防滅火疏散演練案例分析的情景描述及案例說明有哪些內容?:消防滅火疏散演練案例分析的情景描述及案例說明有哪些內容?有效提高處置突發事件的應急能力,制定了消防滅火疏散演練預案。該單位成立消防滅火疏散演練組織機構。指揮協調組、滅火行動組、疏散引導組、通信聯絡及設備保障組、安全防護救援組和后勤保障組,本案例涉及防火內容較多。(一)應急預案的編制依據。(二)應急預案的編制內容。(三)應急預案演練分類。(四)應急預案演練規劃。(五)應急預案演練準備
353高層民用建筑消防安全管理案例分析的情景描述及案例說明有哪些內容?:高層民用建筑消防安全管理案例分析的情景描述及案例說明有哪些內容?大樓內現有行政辦公、旅館住宿、民企公司、普通住戶、網吧、商鋪等多種用途用房,大樓屋頂設置有1個容量為80m3的生活、消防共用水箱,樓內僅在消防電梯合用的前室設置有1根室內消火栓系統立管。大樓內消防安全由某物業服務企業進行管理:大樓室內消火栓系統僅有一根豎管,且未設置雙閥雙出口型消火栓,室內消火栓管徑不符合消防技術標準;
162建設工程施工現場消防安全管理案例分析的情景描述及案例說明有哪些內容?:建設工程施工現場消防安全管理案例分析的情景描述及案例說明有哪些內容?酒店主體設計層數為地上17層、地下2層,地下部位建筑面積5300.24m2,北側10m處為可燃材料堆場及可燃材料庫房,該施工現場設室外消火栓,并在現場設置了60m3的臨時儲水池及兩臺消火栓泵為施工現場的臨時室內消火栓供水。該施工現場還設有水泵接合器、滅火器、應急照明、疏散指示標志等消防設施。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料